Термометр (обычный ТСМ) стоит на выходе нагреваемой среды из теплообменника, ТРМ212 управляет клапаном, подающим теплоноситель.
Проблема в том, что от срабатывания клапана до изменения температуры проходит достаточно много времени, из-за чего клапан часто гоняет туда-сюда. Тыкаюсь с настройками, толком не получается добиться желаемого: либо на графике синусоида, либо клапан работает без перерыва. В основном меняю параметры P (пропорциональность) ,i (интегрирование),db (зона нечувствительности).
До этого настроил с десяток ТРМ32 и ТРМ212, работают нормально.
Сегодня провел тест:
включил ручной режим
подождал, пока температура устаканится
дал короткий импульс на закрытие
новая температура установилась только через минуту.

Какими параметрами можно подстроиться под данную ситуацию?