    Здравствуйте.
    Вопрос конечно глупый, но очень хочется задать.
    Могут ли ОРМ1.1 или ОРМ2.0 работать в режиме прослушивания линии.
    То есть неопрашивать приборы, а отфильтровывать значения гуляющие по RS-485, и документировать их.
    С уважением Михаил.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте, Михаил.

    В ОРМ v.1.x и OPM v.2.xx такой возможности не предусмотренно. В режиме прослушивания линии может работать только наш ОРС-сервер.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Михаил.

    В ОРМ v.1.x и OPM v.2.xx такой возможности не предусмотренно. В режиме прослушивания линии может работать только наш ОРС-сервер.
    Это я знаю.
    Но очень бы хотелось, чтоб и ОРМы имели такую возможность.
    А обмануть ОРМ никак нельзя?

  4. #4

    По умолчанию Обмануть, кончно можно...

    В принципе, суть обмана сведется к тому что для опроса нужных параметров, нужно будет поставить в сеть "мост". ПЛК 100 по интерфейсу RS485 может слушать сеть, а к другому интерфейсу - RS232 подключаете OPM и настраиваете ПЛК как OWEN slave, в результате получается передача данных через ПЛК. Цена обмана - минимальная комплектация ПЛК100.