Вопрос следующий: кто-нибудь подключал к ПЛК модуль МДВВ по протоколу ОВЕН?
Задача такая - есть ПЛК150 и два МДВВ. Кроме этого по 485-му интерфейсу, параллельно с МДВВ, будут опрашиваться несколько контроллеров ТРМ.
Не хотелось бы делать в конфигурации два мастера на один интерфейс (ОВЕН для ТРМ-ов и ModBUS для МДВВ) дабы не было конфликтов.
Читать входа у меня получилось.
Но как предпочтительней их читать: в две переменных 8-bit или в переменную 2-byte с последующим выделением битов маскированием?
Не могу понять как управлять выходами.
Выхода дискретные, релейные.
То есть какой тип переменной использовать и что в нее нужно писать?
Кстати, обнаружился еще один момент - при попытки записи значений выходов через конфигуратор получаю ошибку:
"Ошибка записи r.oe"
"Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
Пытаюсь записать 0 или 1 в соответствии с приложением Д РЭ_МДВВ.