Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: CoDeSys не передает значения в TRACE MODE 6 по ModBus IP

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2013
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Вопрос решен! Дело было в неправильной адресации регистров и формате задания IP...

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2013
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    ПЛК овен:
    В конфигураторе создаем Modbus Slave (TCP). Если нужно изменяем номер порта.
    Добавляем три переменные float (количество на свое усмотрение). Компилируем и загружаем все в овен.
    Далее конфигурируем TM 6.09
    В источники/приемники добавляем группу MODBUS и в ней создаем три канала W_float(16) – для записи значений в овен и три Rin_float(4) – для чтения регистров.
    Далее конфигурируем каналы для записи:
    Номер порта оставляем без изменений.
    Адрес – это адрес модуля Modbus Slave (TCP) в ПЛК, у нас он равен 1.
    Канал – адрес регистра в ПЛК (счет начинается с 0). Первый регистр – 0, второй – 2, третий – 4 и т.д.
    тип протокола – TCP/IP
    направление – output
    Формат – analog
    IP Address – задаем от так IP=10.0.6.10; или же если отличается порт от 502 то IP=10.0.6.10:504;

    Далее конфигурируем каналы для чтения:
    Все так же за исключением направление – input;

    Вложение 14245
    Вложение 14246

  3. #13

    По умолчанию Нет связи по Modbus TCP c TM6

    Связь установить не удалось.
    Подскажите пожалуйста что я делаю не так.
    Модбас тестер показывает, что регистры активны и их можно прочитать
    скрин.JPG
    Но вот ТрэйсМоуд ничего не видит.
    Тут лежит проект для ТМ6, взятый в одной из веток и адаптированный под чтение аналогового сигнала, а также сам алгоритм в кодесис.
    Контроллер.rar
    Modbus_TM6_PLC.rar

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 16:31
  2. Связь ПЛК-CoDeSys-Trace Mode
    от sqtex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 15:06
  3. СП 270 и Trace Mode
    от Константинов Сергей в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 09:39
  4. Trace Mode & OPC ModBus
    от Евгений Владимирович в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 09:57
  5. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •