Объект: резьбонакатной станок. Двигатель асинхронный трехфазный, мощность 1,5 Квт. Режим работы: Пуск 10 оборотов вперед, срабатывает концевик, 10 оборотов назад (до срабатывания концевика,). В смену 10 тысяч циклов. В месяц 200 - 300 тысяч. Обороты "считают" винт с гайкой.
Цель: повысить надежность станка за счет увеличения ресурса силовой части, приятный побочный эффект: сделать работу более точной.
Предполагаемый путь решения: меняю имеющуюся электрику (магнитные пускатели с концевиками) на систему, состоящюю из: ПЛК-73, 3 датчиков (какие- пока не решил) и 6 твердотельных реле BDH-25044.ZD3 (3 шт вращение "вперед", 3 шт. вращение "назад").
Предполагаемая последовательность работы элементов:
1. Оператор нажал кнопку пуск.
2. Контроллер дал команду на 3шт. твердотельных реле "вращение вперед".
3. Твердотельные реле запустили электродвигатель "вперед".
4. Гайка по винту дошла до датчика №1, который сработал, и дал сигнал на контроллер.
5. Контроллер снял напряжение с твердотельных реле "вращение вперед".
6. По инерции гайка прошла небольшой путь, сработал датчик №2 , контроллер дал команду на 3 твердотельных реле "вращение назад".
7. Гайка пошла назад, сработал датчик №3 - контроллер снял напряжение с твердотельных реле "вращение назад".
Вопросы:
1. Какие подводные камни Вы видите в такой схеме?
2. Какова максимально возможная частота таких циклов? Сейчас мы делаем 450 циклов в час, хочу, чтобы в жару при +35 система нормально работала при 650. Возможно ли? Не будет ли перегрева твердотельных реле?
3. Поясните пожалуйста:
Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
режим одновременного включения двух реле исключен до момента полной остановки двигателя перед реверсом.
В моем случае возможно включение "вращение назад" в момент когда "вращение вперед" отключено, но рабочий орган еще вращается вперед по инерции? Как такое включение может повлиять на работоспособность твердотельного реле?
4. Номинал реле выбирал с учетом пусковых токов электродвигателя, возможно ли уменьшить? И вообще Ваши рекомендации?
Спасибо. Заранее благодарен.

Примечание:
1. Схема со счетчиком импульсов мной испытывалась. Для данной задачи не устроила.