Тема: Дежурный режим ТРМ133

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Дежурный режим ТРМ133

    Здравствуйте, при установке дежурного режима в ТРМ133 (например на выходные), если создается угроза замерзания калорифера, то он переходит в режим защиты от замораживания, а после устранения угрозы, получается он переходит в нормальный режим работы (т.е. включает вентилятор и начинает регулировать приточную температуру) независимо от того, что он перешел в защиту от замораживания из дежурного режима? То есть я хочу остановить работу вентиляции в выходные с помощью деж. режима, а она получается может сама включиться (если сработает защита от замораживания)?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    Если прибор был переведен в дежурный режим, например с помощью тумблера через дискретный вход С1, и в процессе работы, по каким -то причинам перешел в режим защиты от замораживания, то при после устранения угрозы, прибор смотрит состояние всех дискретных входов, С1-дежурный режим у Вас замкнут , поэтому ТРМ133 выходит в дежурный зимний режим.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Летний режим ТРМ133
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 15:54
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:12
  3. Режим расходомер в Си-8
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:25
  4. дежурный режим трм133
    от Попов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 12:11
  5. ТРМ 101 v2 ручной режим
    от avaplus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 18:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •