Здравствуйте всем. Меня зовут Виталий. У меня вопрос. Купил ПР114, ПР-485, ИП320, НПТ-1. Написал программу для варочного котла. Зашил ее к ПР, Сканфигурировал ИП320. НО ПРОБЛЕМА!!! Отсутствует связь ПР и ИП. Проект вылаживаю на рассмотрение. Если какие-то ляпы - извините, я новичок. Если нужно пояснение по программе - напишу. Если есть возможность, помогите исправить ошибку или направить по верному пути. Спасибо
Добрый вечер. Для начала у Вас в панели стоит скорость обмена 38400 а в ПР 9600. У ПР стоит адрес прибора 16 а во всех полях проекта панели Вы указываете адрес ПЛК 1. Для начала эти параметры приведите к единому образу. Сетевые адреса полей пока не смотрел, напомню только, что их нужно перевести из 16 в десятичное исчисление.
С уважением.