Доброго времени суток
Вопросик по времени цикла у ПР114. Хотим сделать на нем максимально-токовую защиту тиристора. Суть: с токовых трансов подаем на аналоговые входы сигнал напряжения, программа сравнивает значения с уставкой и отключает выход, если значение больше уставки.
Так вот, как оценить время цикла в такой программе? По документации время обновления аналоговых входов 1 мс, вроде подходит. А как узнать, за сколько времени ПР114 будет проходить цикл?
taranur это зависит только от сложности программы, количества FB в ней.
Всю сложность я указал: значение аналогового входа сравниваем с уставкой и коммутируем дискретный выход: блоки преобразования значений (to int и to float, компаратор), необходимые для сравнения
Последний раз редактировалось taranur; 31.03.2015 в 10:21.
Если это вся программа, то её работа будет выполнена за 1 цикл.Сравнение.JPG
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 31.03.2015 в 12:02.
И как ,удачная ?Все работает как задумали ?
электронщик до мозга костей и не только