  1. #11
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    У меня по умолчанию стоит - 20мс. Уменьшал и увеличивал в разные стороны - все без измений. Я уже думаю промежуточное автомобильное реле поставить на 12В DC c самоподхватом... Печально это как-то все...
    На видео видно, что времени срабатывания датчика хватает, даже за пивом сбегать можно успеть, но реле второй раз не отрабатывает. Но в первый раз оно все-таки срабатывает!!!!
    https://youtu.be/vf2s2JFFZyI

    Но я заметил одну странную вещь: если на ПР подать питание и оно так постоит секунд 20, то потом даже в первый раз не срабатывает... Какой-то ненужный конденсатор успевает зарядиться или ЧО?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 20.09.2016 в 08:09.

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •