  1. #521
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо за наводку.
    В эмуляторе получилось раза в полтора разогнать (по сравнению с блинком) таким способом.
    Завтра на железе попробую.
    Последний раз редактировалось SA104; 20.05.2019 в 21:24.

  2. #522
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    В железе проверял - ставил 10мс паузу и импульс, в теории должно до сотни дотягивать, но реально только 30-35
    может обмен по модбасу притормаживает.. я эту переменную потом мастеру через сетевую отправляю
    даже если он притормаживает ,то будут пропуски на индикаторе ,а сам счетчик то должен считать ...
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #523
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Попробую сегодня отдельно сам счетчик с генератором.
    разгон.jpg
    В эмуляторе за 5 сек при цикле 100мс считает до 30. На железе проверю, какая разница будет.

  4. #524
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    почему TP, а не TON, этот таймер пока до конца не досчитает не сброситься

    ЗЫ у меня правильно считает, за секунду с небольшим 22 импульса
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (120.7 Кб, Просмотров: 99)
    Последний раз редактировалось capzap; 21.05.2019 в 07:43.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #525
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Благодарствую, то, что надо

  6. #526
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Здесь важны настройки в симуляторе и у меня нормально считает в обе стороны:

    Симулятор.PNG

    Если вам не нужен обратный отсчёт, уберите нижнюю часть(что к нему относится) и просто подайте сигнал с инвертора на сброс счётчика.

    Работа в симуляторе.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.06.2019 в 19:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #527

    По умолчанию

    Уважаемые друзья, не поделитесь макросом для контроля аварийных состояний (обрыв/замыкание) датчика 4-20 мА?

  8. #528
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Уважаемые друзья, не поделитесь макросом для контроля аварийных состояний (обрыв/замыкание) датчика 4-20 мА?
    Я себе такой сочинил
    Захват-1.png
    Скрытый текст:

    Отличия от Conv4..20.tpl из онлайн базы
    - фиксированные значения "обрыв" In < 3,5 и КЗ In > 20,5;
    - при ошибках,на выходе сохраняется последнее "правильное" значение, а не предустановленное. Считаю такое решение (заморозка последнего значения) лучшим вариантом;
    - частота опроса датчика регулируется т.е. можно сделать опрос каждый первый, 2, 3, .. и т.д. цикл ПР. Иногда это важно.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #529
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я себе такой сочинил
    Захват-1.png
    Скрытый текст:

    Отличия от Conv4..20.tpl из онлайн базы
    - фиксированные значения "обрыв" In < 3,5 и КЗ In > 20,5;
    - при ошибках,на выходе сохраняется последнее "правильное" значение, а не предустановленное. Считаю такое решение (заморозка последнего значения) лучшим вариантом;
    - частота опроса датчика регулируется т.е. можно сделать опрос каждый первый, 2, 3, .. и т.д. цикл ПР. Иногда это важно.
    Боюсь на практике это малоэффективно, я про заморозку последнего значения(безошибочного), так как обычно для более достоверных результатов и меньшего "скаканья" применяют фильтрацию входного сигнала(в свойствах входа) отличную от минимальной и на практике этот сигнал(замороженный) будет близким к минимальному(максимальному) значению диапазона входного сигнала, короче, мне кажется для программы нужно свою фильтрацию ставить, а на срабатывание ошибки без фильтрации(с минимально возможной), надеюсь понятно рассказал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2019 в 01:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #530

    По умолчанию

    Сергей0308 Может предложите свой вариант? Вы ведь наверняка аналогичную конструкцию используете?
    Ретера , я открыл макрос, а там и намека нет на зоны 3,5 и 20,5 там вроде бы сравнение в лоб с 4,0 м 20,0

Страница 53 из 83 ПерваяПервая ... 343515253545563 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55