Показано с 1 по 10 из 828

Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,286

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Сергей, ну это на тебя не похоже, а где защита от аварий?
    Вот полностью логику намалевал, первое что на ум пришло, вся ваша логика свелась к нескольким простейшим элементам, дольше часы рисовать и подписывать входы-выходы:

    Ротация_5.PNG

    Что непонятно спросите!
    Как и просили, работает одновременно 1 насос!
    Самое главное чуть не забыл: ротация происходит раз в сутки в назначенное время! И, как я думаю, все ваши хотелки выполняются!

    Вот, ещё немного пытался усовершенствовать:

    Ротация_6.PNG

    Теперь ротация происходит не более чем за 3 цикла программы!
    Ставлю диапазон кольцевого инкрементного счётчика(CTMU) как задумано(0-2) - не работает(проскакивает третий насос), поставил диапазон 0-3, заработало, что удивительно, непонятно, где собака порылась, может кто знает? Может это так в симуляторе глючит? У меня уже раз так было, я, уже не помню в какой теме, писал на форум, в симуляторе не работало, проверил на железе - всё работает!
    www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=9
    И ещё, чтобы избежать ненужных вопросов, если кому-то необходимо два одновременно работающих насоса, ничего не стоит это сделать: сейчас формируется такая последовательность для сравнения 1-2-4, достаточно изменить на 3-6-5(можно через "7 - (1-2-4)")!
    Вот, дополнил, теперь с 1/2 одновременно включёнными насосами:

    Ротация_7.PNG

    Вот наверно для самых "стойких": если с двумя одновременно работающими насосами, остаётся в строю только один, по причине выключения или аварии остальных, то это конечно уже авария, такого допускать нельзя, но если случится, начинает глючить(щёлкать) и последний насос по причине постоянного поиска ещё одного насоса, так вот специально для этого случая смастерил парашют, тоесть поиск блокируется и на оставшемся насосе совершаем мягкую посадку(на авторотации), короче, наверно всех утомил:

    Ротация_8.PNG

    Конечно, намного проще поставить таймеры с задержкой выключения на несколько десятков миллисекунд:

    Ротация_9.PNG

    Эти таймеры также пригодятся когда при ротации сначала надо запустить новый насос, а затем уже остановить старый! Я не знаю как там у вас, у нас обычно так и делается, иначе возникнут или могут возникнуть "трудности"!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2018 в 01:04.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •