Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35

Тема: Программирование ТРМ-32.

  1. #1

    По умолчанию Программирование ТРМ-32.

    Как составляется график по точкам А,Б для расчетов и программирования ТРМ-32, или существует программа. Мне нужно другой температурный график.

  2. #2

    По умолчанию

    Этот график дает Вам ваша теплосеть. Координаты точек А и В Вы задаете, те которые Вам необходимы, обратите внимание, что координаты задаются слева на право, и крайней левой координатой задается точка В. Больше чем 2 точки в ТРМ32 задать нельзя.
    Последний раз редактировалось Зоя; 06.02.2008 в 09:52.

  3. #3

    По умолчанию

    Зоя. Спасибо, мы понимаем, что сам график дает теплосеть, мы о другом, как правильно построить саму диаграму (или как правильно назвать-кординатную сетку) т.е соотношение вертикальной прямой и горизонтальной. Если можете то дайте ответ. Спасибо заранее.

  4. #4

    По умолчанию

    В ТРМ32 есть два варианта задания графика.
    1. График зависимости тем-ры отопления от тем-ры наружного воздуха Туст.отоп=f(Тнаруж)
    2. График зависимости тем-ры отопления от тем-ры прямой воды Туст.отоп=f(Тпрямой)
    Предположим, что Вы выбрали первый вариант Туст.отоп=f(Тнаруж). Координаты такие (-25, +95) и (8,42) . Т.е. при -25 град С на улице, тем-ра в контуре отопления должна быть 95 град. С, при 8 град С на улице, поддерживаем в контуре отопления тем-ру 42 град С.
    Задаем координаты:
    U01=8
    U02=42
    U03=-25
    U04=095
    Если у вас второй вариант Туст.отоп=f(Тпрямой), и координаты такие (+70,50) и (100,95). Т.е. при тем-ре прямой воды 50 град С мы поддерживаем в контуре отопления тем-ру 50 град С. Когда тем-ра прямой воды стала 100 град, то в контуре отопления должны держать 95 град С.
    В этом случае параметры:
    U1=95
    U2=100
    U3=70
    U4=50

    Соответственно задаете график обратной воды.

  5. #5

    По умолчанию

    Есть ли конфигуратор для ТРМ32, который можно ПИД настраивать с ПК?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от altynbek_tolegen@astana-com.kz Посмотреть сообщение
    Есть ли конфигуратор для ТРМ32, который можно ПИД настраивать с ПК?
    Нет, к данному прибору конфигуратора нет. Если прибор имеет RS485, то Вы можете воспользоватся программой OwenProcessManager для построения графика.

  7. #7

    По умолчанию

    Можно узнать в моем трм32 есть ли RS, зав.номер 19583121202346286 Б12-024695 2012год, 87 контролер Изотова.?

  8. #8

    По умолчанию

    Маркировка вашего прибора ТРМ32-Щ4.03. У него отсутствует интерфейс связи RS-485, так как он не указан в маркировке.
    для примера привожу макировку с интерфейсом: ТРМ32-Щ4.03.RS

  9. #9

    По умолчанию

    ТРМ Щ4 вообще работает, вообще не могу настроить, кто сможет настроить тому заплачу!!! настраивать будем по видеовызову!!! или напишите в ватсап 87081116000 Казахстан, по цене договоримся!

  10. #10

    По умолчанию

    Для помощи в настройки достаточно свзятаться с группой технической поддержки одним из способов описанных в ссылке http://www.owen.ru/82329884
    Ваши контакты я передал инженеру.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •