Цитата Сообщение от Serj_N Посмотреть сообщение
Странно как то получается. Взаимосвязь переменной и адреса Modbus идёт неформально. Эта переменная выше в списке, значит адрес у неё меньше, эта переменная ниже в списке, значит адрес у неё больше. А само значение адреса можно узнать только пересчитав все переменные с начала. Очень неудобно. Причём в модуле Modbus Master это же сделано по уму – у каждой переменной в свойствах можно посмотреть (и поменять) её Modbus адрес. Почему для Modbus Slave не сделали так же?
Определенное неудобство конечно есть, но тут на вкус и цвет у каждого свой фломастер. Для каждого регистра вы можете в комментарии подписать адрес - это не сложнее, чем задать его в свойствах. Мастер оперирует чужими адресами регистров, вы меняете адрес и получаете другие данные.

Вы можете поменять имя переменной, связанной с конкретным регистром Слэйва.