Прошу дать скриншоты конфигурации мв110, и адреса регистров измеренных значений. заранее спасибо.
Прошу дать скриншоты конфигурации мв110, и адреса регистров измеренных значений. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось K580BB55A; 28.05.2012 в 11:55.
Здравствуйте!
Для чтения измеренных значений в формате REAL адрес переменных указываете для первого канала - 4, для второго - 10 соответственно. Функцию чтения можете ставить как 0х3, так и 0х4.
Большое спасибо! все работает!