  1. #11

    По умолчанию

    Таймаут уже поставил минимум. Когда же ставлю число повторов 0 панель постоянно перезагружаэться.
    Сделал следующее, когда ПЛК в сети он откривает на екране окно со своими даными. Но проблема когда сеть пропадает, чтение регистров считываеться из буфера, а в буфере они конечно ж своего значения не миняют. Потому и спрашиваю можна ли каким то образом контролировать со стороны панели статус ведомых устройств?

  2. #12

    По умолчанию

    Тоже без вариантов 5 мастеров в сети не может быть

    Не могу понять где и кто увидел пять мастеров.

  3. #13

    По умолчанию

    в симуляторе нормально...заметно очухивается.
    PSB15 Flag of failed communication
    PSW76 адрес который не ответил
    PSB51 имеет какое-то отношение.

    назначение системной памяти страшная тайна, путём подкупа и пыток удалось узнать:
    PSW70 Times of successful communication of COM 2 (PLC)
    PSW71 Times of failed communication of COM 2(PLC)
    PSW72 Times of overtime communication of COM 2 (PLC)
    PSW73 Times of error data communication of COM 2 (PLC)
    PSW74 Device version of COM 2 (PLC)
    PSW75 Device Type of COM 2 (PLC)
    но по каким-то причинам братья китайцы скрывают функции памяти не хуже Овена.

    немного увеличите таймаут, очень маленький должен сеть положить. В модбасе немного тишины необходимо для определения слейвами границ запросов. пауза хоть и стандартизирована, в реальности на её длину почти все забили.

    пять мастеров на реализованном ручками протоколе вполне возможно. кто мешает передавать права мастера каким-то меркером, как у сименса?
    Последний раз редактировалось BETEP; 12.06.2012 в 08:48.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    На мой взгляд проще добавить 6 контроллер и в нем контролировать 5 остальных,которые можно соединить и по Ethernet и по любой другой сети.

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо "ВЕТЕР". Попробую поколупатся.

  6. #16

    По умолчанию

    Разобрался, может комуто спасу время. В регистре PSW76 хранится информация про адреса, которые отсутствуют в сети (на екране должно быть актуальное обращение к регистам данных адресов). Проблемы следующии: если отсутствующих адресов больше 4 в PSW76 они не появлятся, и ни какие настройки таймаутов не помогут, поочередний опрос регистров с паузой тоже не решение етой проблемы.
    То что хотел, реализовал на процентов гдето 50. Придется закажчику обяснить - дешовоё железо - не для подобных задач.

    ВСЕМ СПАСИБО. Покидаю етот пост.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не железо дешевое-реализация кривая. Нужно коммуникационный контроллер ставить и время зря не тратить.
    Выше писал-сименс тоже 5 ПЛк на 1 панель не завяжет.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 11:15
  3. управление несколькими ттр от одного трм
    от GVE в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:37
  4. связьс несколькими модемами пм01
    от wal1958 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:57
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •