Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р

    Добрый день.

    Имею конвертер интерфейсов RS-232 в RS-422/485 Transio A52/53 и МУ110-8Р.

    Распиновка входов/выходов - вот

    Цепляю А (с МУ110-8Р) на RxD (на колодке Transio), а B на TxD.
    Связь с прибором не устанавливается...
    Меняю подключение на противоположное (ну явно неправильно делаю) - подключается с раза третьего, но при записи/чтении выдает ошибки..

    Что я не так делаю, может кто подскажет?

    к примеру АЦП i7018 через этот же конвертер и DCON_Utility видится сразу...
    Последний раз редактировалось Doomnik; 12.06.2012 в 00:47.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Выложите пожалуйста схему, по которой Вы делаете подключение.
    Как правило, при использовании RS485, в Адамах и в i7018 делают перемычки на сигнальных контактах. Здесь такого нет. Что касается схемы подключение, то у нас в РЭ прописываются А(+), В (-). Эти + и -, специально для таких разногласий в документации производителей.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Спасибо большое за помощь (за это: "то у нас в РЭ прописываются А(+), В (-)").
    Моя вина.

    Конвертер тупил. Испытал на двух других - всё работает отлично.
    К i7018 подключился-то с первого раза, но я не проверил данные, которые приходили с АЦП. А приходила какая-то хрень. Я уж подумал что АЦП (i7018) спалил или еще что.

    Короче вина конвертера. Вопрос решен.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 13.06.2012 в 18:40.

  4. #4

    По умолчанию

    Мож попробовать переключить дипом на автоматическое определение направления?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Мож попробовать переключить дипом на автоматическое определение направления?
    оно включено по умолчанию.

    всё работает, это конвертер был плохой

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо, что отписались.
    Надеюсь, "осадочек" не остался

Похожие темы

  1. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:57
  2. ПЛК-304+МУ110-16Р
    от saniyo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:16
  3. Нет параметра МУ110-16р
    от saniyo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:09
  4. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30
  5. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •