Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Инерционность нагрева

  1. #1

    По умолчанию Инертность нагрева

    Можно как-то побороть инертность нагрева?
    Есть два нагревателя. 1й нагревает плату снизу до 180, 2й через время сверху доводит до 230. После достижения 230 температура постоянно убегает еще на 5С(до 235). Как сделать, чтобы она если и убегала вверх, то не более пары градусов? Автонастройку делал.
    Последний раз редактировалось Dwitty; 13.06.2012 в 13:18.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Если речь о пиде :
    больше пропорционал и/или больше дифференциал, меньше интеграл.

  3. #3

    По умолчанию

    Спс, да о ПИДе

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Ха.. а я бы почему-то не стал увеличивать пропорциональную.

    Если была проведена автонастройка, то вопрос: какой параметр забили в YdoP?

    Я не специалист, просто из личного опыта...

    У меня печка, рабочая температура 1000⁰С. Нагрев делал с 800⁰С.

    Читаю руководство, там пишут что оптимальное значение YdoP 15-30 градусов... Ну я так тоже думал, что тем больше это значение, тем оно лучше.. Температурку покачает сильнее, рассчитает коэффициенты поточнее. Благо и печка позволяла вводить широкие пределы..

    Вводил и 15 градусов, и 30 и 40 и 50.. Заброс по температуре получался градуса три.. В принципе для моих нужд это нормально, но сердце просило не больше градуса.. мучил печку неделю - ничего не получалось.

    Тут подходит товарищ, вводит YdoP то ли 2 градуса, то ли 5.. делает автонастройку.. И...

    И печку забрасывает где-то на 0,7 градуса при выходе с 800 до 1000.

    Вот так... ну я так чисто обмен опытом.. У вас нагреватель не такой мощный, система другая..

    _____________________
    PS вообще для ПИД-закона перерегулирование (заброс по температуре) - это норма. Это обеспечивает быстродействие.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 13.06.2012 в 18:56.

  5. #5

    По умолчанию

    YdoP ввожу 5С

  6. #6

    По умолчанию

    Хм, и почему-то при повторных автонастройках, при одинаковых условиях, коэф.пропорциональности отличается: было 10, потом 20, потом 5 !?? Магия какая-то((
    Последний раз редактировалось Dwitty; 13.06.2012 в 19:31.

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    Читаю руководство, там пишут что оптимальное значение YdoP 15-30 градусов...
    YdoP - это зона не чувствительности?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    YdoP - это зона не чувствительности?
    Э...
    Это диапазон, в котором температура может изменяться в процессе автонастройки ПИД-закона.

    если уставка (при автонастройке ПИД) 800, а YdoP = 50, то ты как бы разрешаешь температуре при проведении автонастройки колебаться в диапазоне 750-850 (или 775-825, не помню точно ).
    Последний раз редактировалось Doomnik; 13.06.2012 в 23:16.

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. подбор оборудования для нагрева лампами кгт
    от AlexLiv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 13:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •