Я то же считаю, что до сто метров лучше Ethernet. Все что свыше RS-485. Хотя большенство производителей оборудования и программного обеспечения ратуют за Ethernet (но это по тому что там программисты, а не КИПовцы.). Типа поставил свитч и порядок. Вот тут и начинается веселье как правило. В существующую сеть подключатся, это геморой с IT-отделами заказчика (им это нафиг не надо). Случись чего спрос не с них, а с нас. Новую сеть тянуть, вопрос где свич ставить (не везде поставишь, то температуры уличные, пыль, конденсат и т.д.). Опять же питание его. От куда брать? А если обесточат ? Вообщем RS-485 рулит. На 800 метров работает стабильно (проверено практикой).
Для задач подобно вашей отработал и применяю следующую архитектуру.
1. Работа по Модбасу.
2. На RS-485 модуль и ИП320 (ПЛК - мастер)
3. С RS-232 через АМ3-М ухожу на RS-485.
4. С RS-485 через АМ4 ухожу на комп (Скада - мастер)
Скаду делаю мастером т.к. у применяемых ОРС-серверов режим слейв не очень стабилен. У Лектуса точно. У Мастерскадовского сделали относительно не давно. Пробовать применять стал месяца два назад только, но результат то же не порадовал. Правда с ним не всё однозначно. Толи глючит, толи я ещё не разобрался. Времени не хватает. Но на реальных объектах пока воздержался эксперементировать.