Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Ерунда какая-то.
Что вообще вы хотите сделать?
Обычно для создания такого функционала используют ФБ "Кусочно-линейная функция" (закладка "Управление"), но этот ФБ - опция MSRT-ASL
Да конечно, извините, сразу нужно было расписать, что требуется.

Плавного графика не требуется, достаточно 4-6 диапазона наружных температур, при котором температура теплоносителя будет задаваться в соответствии.
Например:
от +1 до 0 на улице температура носителя 53 градусов
от 0 до -5 на улице температура носителя 61 градусов
от -5 до -10 на улице температура носителя 69 градусов
от -10 до -15 на улице температура носителя 77 градусов
от -15 до -20 на улице температура носителя 85 градусов

Примерно это и реализовано в моем примере, за основу брался график 90-70.
Вопрос, как можно используя доступный функционал «МАСТЕРСКАДА», реализовать такой метод погодного регулирования, в правильном я направлении двигаюсь или нет.

п/с
В примере забыл указать компьютер объекта, там показано как в зависимости от изменения погоды (повторитель улица), меняется уставка на теплоноситель (выход скипта «уставка»)