Результаты опроса: Требуется помощь в настройке ТРМ 151-3

Голосовавшие
1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Как справиться с этой проблемой?

    1 100.00%
  • Требуется помощь в настройке ТРМ 151-3

    1 100.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Настройка ТРМ 151-3

  1. #11
    Пользователь Аватар для Александр КИП
    Регистрация
    19.01.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    13

    Smile Спасибо за помощь

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Для регулятора лучше вообще убрать зону не чуствительности, а для задвижки поставить очень небольшую
    Спасибо за совет.
    db поставил равным 0.
    db.F с 3.5 увеличил до 6.
    Потом попробую снизить еще.
    Колебаний нет, остается подобрать Pb и ti.
    Может все таки снизить ti с 30:00 до 10:00????
    Вообще есть возможность переслать графики процессов и таблицу параметров настройки регуляторов, чтобы было ясно видно что к чему.
    У меня таких обьектов два. И настройку веду параллельно на обоих.
    С наилучшими пожеланиями

  2. #12

    По умолчанию

    Каким образом Вы подбирали коэффициенты? Использовали ли вы автонастройку и какого типа? Можете выслать графики на oleg@owen.ru

  3. #13
    Пользователь Аватар для Александр КИП
    Регистрация
    19.01.2007
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    13

    Smile Спасибо за помощь

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Каким образом Вы подбирали коэффициенты? Использовали ли вы автонастройку и какого типа? Можете выслать графики на oleg@owen.ru
    Коофициеты подбирал вручную, автонастройку пока не использовал.
    Не было возможности, т.к. обьект работал нестабильно.
    Графики вышлю завтра, сегодня занимался подстройкой и не было времени все снять подробно.
    С наилучшими пожеланиями

  4. #14

    Exclamation Проблемы теже, но через 2 года

    Начальство съэкономило на проекте.Проектанты тоже ещё те. Заказали МЭО с индуктивным датчиком положения....
    По проекту в ТРМ151 подключен только один сигнал, уровень или давление.
    Из переписки не ясно, время полного хода задвижки(регулятора)-tP.H.
    Поставил ТРМ151 на стенд. Автоколебания устранить не удается. Скоро ПИД регуляторы будем настраивать на живом деаэраторе.
    Вопрос: может нам поставить другие МЭО, с токовым датчиком положения (пока на складе ЗИП лежат) или ПИД регулятор можно корректно настроить и по одному сигналу.
    Не совсем понятна выходная мощность...
    Вопрос к Александру: какое давление пара перед регулятором?
    Регуляторы на базе Р-131 по одному сигналу держат уроветь +10мм.....-10мм.
    Ученье свет, а не ученых тьма

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12