Тема: Помогите разобраться с проблемой

  1. #1

    Angry Помогите разобраться с проблемой

    Есть датчик аналоговый 0-10 вольт, подключен к 1 му каналу МВ110-8АС. Модуль является slave сети. Мастером сети назначена панель СП-270. Обмер идет по сети RS485. При настройке по протоколу Modbus панель СП-270 выдает сообщение "нет связи" . Преобразователем обмена интерфейса АС4 мы на пк принимаем показания датчика, то есть физическая связь присутствует. Где вообще указывается тип используемого протокола в модуле ввода? такого поля к изменению нет.((

    ПОМОГИТЕ) мозг рвет

  2. #2

    По умолчанию

    В модуле МВ110-8АС автоматическое определение протокола.
    Рекомендую Вам посомтреть пример работы 8АС с панелью СП270
    http://kipshop.ru/Primeri/Modules/06...X110+SP270.zip

  3. #3

    По умолчанию

    Да, мы пробовали закачку стандартного примера на панель. он опрашивает заданный адрес и пишет потеря связи

    СВЯЗь прибора и панели осуществляется через порт PLC!!!!
    Последний раз редактировалось Fat_mike; 18.07.2012 в 14:31.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А опроса лишних регистров не проводите?

  5. #5

    По умолчанию

    нет модуль ввода один в сети, остальное выключено. подключение к порту PLC распаяли на 4 и 7 ножку как указано в схеме.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Х-мм, киньте сюда проектец, который вы заливаете в панель.

  7. #7

    По умолчанию

    одна цифровая панель с адресом модуля ввода))) . Связь по интерфейсу 485 осуществляется, светодиод мерцает , но панель выдает "Потеря связи"(

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fat_mike Посмотреть сообщение
    одна цифровая панель с адресом модуля ввода))) . Связь по интерфейсу 485 осуществляется, светодиод мерцает , но панель выдает "Потеря связи"(
    создавайте совершенно новый проект для панели, заливайте его и постепенно добавляйте объекты. Добавили объект запустили проект посмотрели,если всё нормально добавляете еще до тех пор пока количество не сравняется с требуемым для реального проекта

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    создавайте совершенно новый проект для панели, заливайте его и постепенно добавляйте объекты. Добавили объект запустили проект посмотрели,если всё нормально добавляете еще до тех пор пока количество не сравняется с требуемым для реального проекта
    дак это понятно, так и делем, но выдает "Потеря связи" хотим хоть на одном индикаторе увидеть результат, но увы "Потеря связи"

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    было уже такое, в панели что то осталось от старого некорректного проекта.
    Поищите на форуме как сделать сброс панели, в соответсвующей группе тем конечно

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. помогите разобраться
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:30
  2. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:51
  3. Помогите разобраться...
    от xaker_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 17:33
  4. ТРМ 12, помогите разобраться.
    от SEREG@ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 14:21
  5. Помогите разобраться !!
    от viking в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •