Показано с 1 по 7 из 7

Тема: САУ-МП проблема

  1. #1

    Question САУ-МП проблема

    подскажите, в чём может заключатся проблема. САУ-МП с алгоритмом 11. В ручном режиме всё работает без нареканий. ДЭМ подключен. При изначальной подачи питания на САУ происходит переход в автоматический режим, но пуска насоса не происходит...

  2. #2

    По умолчанию

    Т.е. Вы замыкаете первый вход, САУ-МП не включает насос, и прибор выходит в аварию по первому каналу, происходит переключения на резервный насос и он также не включается. Так?

  3. #3

    По умолчанию

    Не совсем так - при первоначальном включении САУ-МП, система отсчитывает уставку T0 и показывает что благополучно перешла в автоматический режим... и больше ничего не происходит, ни включения насоса, ни сигнализации об аварии, ничего... просто горит диод АВТ и мигает диод РУЧ. все остальные не мигают и не горят.

  4. #4

    По умолчанию

    Хотя может быть всё так как вы и написали, но визуально это никак не отражается, ни на насосах, ни на сау-мп.

  5. #5

    По умолчанию

    Визуально должно отражаться. Отправляйте прибор к нам в сервисный центр.

  6. #6

    По умолчанию

    проверил необходимые опорные напряжения на входах. результат по всем 251. плохо понимаю что это за напряжения... Но установлены были на всех входах 128. Поменял 128 на 251 на всех входах...
    Насосы стали запускаться, переключаться, всё работает. Только смущает, что при работе кроме диода работающеко насоса горят диоды всех входов - 1,2,3,4. Это нормально?

  7. #7

    По умолчанию

    Нет, это не нормально. Чтобы не было никаких сбоев, лучше перепрошить алгоритм 11 в прибор. Вы можете это сделать сами, с помощью кабеля прибор- ЭВМ, распайка кабеля здесь. Конфигуратор со всеми модификациями можно скачать здесь. Либо отправить прибор в сервисный центр.