Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60

Тема: Про схемы в скадах

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Те навороты из первого поста это наклейки sparco и китайский руль максимум. Ничё не проигрывал.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Те навороты из первого поста это наклейки sparco и китайский руль максимум. Ничё не проигрывал.
    Признавайся, признавайся.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Уточняй, уточняй, в чём признаваться.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Уточняй, уточняй, в чём признаваться.
    Зачем тему зачал ?

  5. #15

    По умолчанию

    Чей то вместо диалога получился холивар...
    Действительно бы лучше выкладывали у кого что получалось...

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Чей то вместо диалога получился холивар...
    Действительно бы лучше выкладывали у кого что получалось...
    Yegor, покажи свое творение.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Реальных данных нет, т.к. контроллер у монтажников, и подключусь я к нему лишь через несколько дней. Вот скриншот на рандомах и синусоидах:



    А вот эта установка, но изображённая мною же для мнемопанели на шкафу управления:



    Так сильно они отличаются потому что у них совершенно разные задачи. Первая используется постоянно при работе, вторая — наладочная.

    Рабочая более информативна для знакмого с установкой оператора, т.к. использует эффективные именно для передачи состояния средства: фигуры меняют не только цвет, но и форму, а «трубы» раскрашиваются по графу в соответствии с положением клапанов (серый — изолировано, штрих — выход в атмосферу, голубой — изолировано и откачивается насосом [на снимке нет]). Яркий цвет в этой схеме используется только для обозначения аварийных ситуаций: красные знаки вопросов показывают, что блок находится в некорректном состоянии в данный момент, а красная мигающая обводка (на снимке нет) говорит о том, что сбой блока зафиксирован контроллером как авария. Когда всё нормально, то ярких цветов, анимаций и других отвлекающих вещей нет. Поэтому оператор знает, что если что-то ярко загорелось и, тем более, замигало, то возникла проблема. Дополнительно есть два уровня звуковой сигнализации на компе и на шкафу управления. Площадь экрана не расходуется, например, под кнопки типа «закрыть/открыть» — используются меню. И, например, просто так убить железяки открытием/закрытием в ней нельзя, т.к. действия оператора анализируется на графе (то есть проверяются любые комбинации), и недопустимые операции вроде напуска воздуха в разогретый паромасляный насос блокируются.

    Почти диаметрально противоположна наладочная схема. В ней делается различие между клапанами и вентилями, применяются традиционные обозначения, для индикации используются яркие красные и зелёные светодиоды (что допустимо, т.к. эта схема не показывает сбои), и конечно, у каждого элемента свои кнопки. Для сравнения эта же схема, нарисованная другим сотрудником до того, как работу поручили мне:



    Неудачные пропорции и компоновка задавили внятность. При этом вписывались оба варианта в одну и ту же панель.

    Но в первом посте я говорил не совсем об этом, а вот о чём:



    Я не буду распинаться по каждой схеме. Они просто перегружены фигнёй, которая не имеет никакого отношения к делу и никак не помогает разобраться в ситуации. Особенно веселит логотип компании в углу — да, оператор должен знать своих героев.
    Последний раз редактировалось Yegor; 01.08.2012 в 13:29.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Реальных данных нет, т.к. контроллер у монтажников, и подключусь я к нему лишь через несколько дней. Вот скриншот на рандомах и синусоидах:



    А вот эта установка, но изображённая мною же для мнемопанели на шкафу управления:



    Так сильно они отличаются потому что у них совершенно разные задачи. Первая используется постоянно при работе, вторая — наладочная.

    Рабочая более информативна для знакмого с установкой оператора, т.к. использует эффективные именно для передачи состояния средства: фигуры меняют не только цвет, но и форму, а «трубы» раскрашиваются по графу в соответствии с положением клапанов (серый — изолировано, штрих — выход в атмосферу, голубой — изолировано и откачивается насосом [на снимке нет]). Яркий цвет в этой схеме используется только для обозначения аварийных ситуаций: красные знаки вопросов показывают, что блок находится в некорректном состоянии в данный момент, а красная мигающая обводка (на снимке нет) говорит о том, что сбой блока зафиксирован контроллером как авария. Когда всё нормально, то ярких цветов, анимаций и других отвлекающих вещей нет. Поэтому оператор знает, что если что-то ярко загорелось и, тем более, замигало, то возникла проблема. Дополнительно есть два уровня звуковой сигнализации на компе и на шкафу управления. Площадь экрана не расходуется, например, под кнопки типа «закрыть/открыть» — используются меню. И, например, просто так убить железяки открытием/закрытием в ней нельзя, т.к. действия оператора анализируется на графе (то есть проверяются любые комбинации), и недопустимые операции вроде напуска воздуха в разогретый паромасляный насос блокируются.

    Почти диаметрально противоположна наладочная схема. В ней делается различие между клапанами и вентилями, применяются традиционные обозначения, для индикации используются яркие красные и зелёные светодиоды (что допустимо, т.к. эта схема не показывает сбои), и конечно, у каждого элемента свои кнопки. Для сравнения эта же схема, нарисованная другим сотрудником до того, как работу поручили мне:



    Неудачные пропорции и компоновка задавили внятность. При этом вписывались оба варианта в одну и ту же панель.

    Но в первом посте я говорил не совсем об этом, а вот о чём:



    Я не буду распинаться по каждой схеме. Они просто перегружены фигнёй, которая не имеет никакого отношения к делу и никак не помогает разобраться в ситуации. Особенно веселит логотип компании в углу — да, оператор должен знать своих героев.
    Теперь ,Yegor, сообщи на чем сделана твоя SKADA и сколько времени потрачено на ее разработку.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    C#/.NET/WPF. Времени потрачено дохрена и больше, но никого не задерживаю — там по электрике и металлу до сих пор работы ведутся. Начинал в ноябре ни разу не держав в руках ПЛК и не пробовав WPF. То есть учился попутно. В июне в отпуске был. Когда не работалось, то по форумам всяким лазил, чоужтам, секретшоль. Если бы взялся с нынешним опытом, сроки были бы нормальные.

    Никак не пойму, какое это отношение имеет к поднятому вопросу. Если отказаться от дилетантского оформительства, то сроки наоборот меньше будут, а не больше.
    Последний раз редактировалось Yegor; 01.08.2012 в 13:53.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    C#/.NET/WPF. Времени потрачено дохрена и больше, но никого не задерживаю — там по электрике и металлу до сих пор работы ведутся. Начинал в ноябре ни разу не держав в руках ПЛК и не пробовав WPF. То есть учился попутно. В июне в отпуске был. Когда не работалось, то по форумам всяким лазил, чоужтам, секретшоль. Если бы взялся с нынешним опытом, сроки были бы нормальные.

    Никак не пойму, какое это отношение имеет к поднятому вопросу. Если отказаться от дилетантского оформительства, то сроки наоборот меньше будут, а не больше.
    Если пользоваться фирменным пакетом для разработки SKAD-систем, то можно уложиться в пару недель. Правда придется платить за лицензию примерно $1000 за каждый проект, но все будет исполнено в лучшем виде.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужны схемы подключения ОВЕН ПЧВ в векторной графике :eek:
    от Леонид в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 12:50