Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: трм 151 не отображает 2 канал

  1. #11

    По умолчанию

    1. Для того чтобы реализовать 2-х канальное регулирование с коррекцией по графику нужно взять за базу модификацию (01) и в папке уставки поставить "уставка+график" и настроить график.

    2. Чтобы на вычислитель 2 приходили данные с первого входа нужно открыть вычислитель2 поставить количество аргументов1, формула-- повторитель,вход1 вычислителя--вход прибора №1.

  2. #12

    Thumbs up

    Это можно сделать - но на пальцах не объяснить.
    Пришлите пожалуйста описание задачи на trm151@owen.ru мы создадим такую конфигурацию

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Описание выслано на указанный адрес.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Можно узнать как продвигается работа с моим случаем?
    Отопительный сезон уже заканчивается и хотелось бы опробывать работу прибора в этом году, чтоб не было на след. сезон.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Вопрос к разработчикам!!!
    Есть ли какие-нибудь сдвиги в решении моей проблемы по ТРМ151, или мне придеться ждать решение до следующей зимы!
    С момента отправки задания на указанный адрес прошло все таки 2 месяца.

  6. #16

    По умолчанию

    Здравствуйте !
    Просим прощения за существенную задержку. Входе исследований различных прошивок на прибор ТРМ151 было выявленно , к сожалению, что задача двухканального регулирования по одному параметру, с графиком уставки в обоих каналах, невозможна. Были рассмотрены различные варианты реализации Вашей задачи, но ни один не не решал данную задачу целиком.

  7. #17

    По умолчанию ТРМ 251

    Возможно ли решение этой задачи при помощи ТРМ-251?

  8. #18
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Прибор ТРМ251 является одноканальным регулятором.

  9. #19

    По умолчанию

    Можно ли сделать так, чтобы пори срабатывании инспектора прибор не переходил в аварию, а просто перебрасывал реле. При этом возврат реле в исходное положение должен происходить при достижении нижнего порога.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    А как насчет ТРМ148? Где взять документацию по нему, конфигуратор уже есть.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя