Проблема такова:
Есть три идентичных шкафа. в одном плк-100, модуль MB110-32д, четыре МБ110-8А и панель ип320. В двух других- плк-100 и один мб110-32д.
Программы на всех плк почти одинаковые.
В первом шкафу плк постоянно перезагружается, при этом теряется содержимое энергонезависимой памяти !!! Естественно на него был записан загрузочный проект, и если отключить питание - данные в плк остаются. Два других работают отлично.
Запись и чтение в энергонезависимой памяти происходит по флагу. т.е. не часто.
Пробовал ставить другой плк. не помогло.
перезагружается плк с периодичностью в минут 15-40.
целый день ломаем голову
из за чего такое происходит ?