Тема: Глупый вопрос =)

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ну тут можно и поспорить.
    Регулирующее устройство ограничено 0..100% когда температура выше уставки в обоих случаях будет ноль, если брать второй вариант, то тут незнаю какой квалификации программист будет отключать регулятор при поддержании температуры, чтоб случилась ситуация которую Вы описали как страшилку, а в случае большой разницы регулятор так и так откроется до ста процентов, только в моем случае это будет быстрее, что на определенных установках даже лучше
    Ну,если брать только температуру, то, может, особо страшного ничего и не будет (кроме порчи продукта при перерегулировании в ту или иную сторону).
    А, вот, например, паровой котел может и на воздух взлететь при подобных экспериментах.
    Попробуйте с уровнем воды в барабане котла так пошутить или с давлением газа.
    Конечно, есть автоматика безопасности, но неприятности гарантированы.

  2. #22

    По умолчанию

    Все намного проще. На вход -Y_MANUAL =записываете значение
    которое должно быть на выходе Y в ручном режиме.(0...10..100)
    Для перевода в ручной режим подаете на вход MANUAL =1
    PID регулятор отключаеться и на выходе будет записаная величина. Вход RESET Вообще то для другого предназначен.

  3. #23
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Ну,если брать только температуру, то, может, особо страшного ничего и не будет (кроме порчи продукта при перерегулировании в ту или иную сторону).
    А, вот, например, паровой котел может и на воздух взлететь при подобных экспериментах.
    Попробуйте с уровнем воды в барабане котла так пошутить или с давлением газа.
    Конечно, есть автоматика безопасности, но неприятности гарантированы.
    я не встречал регулирующие элементы с моментальным переходом на установленное значение и второе если ПИД не реагирует на изменение PV то коэффициенты не подобраны, по сути ему не важно в каком положении задвижка в нулевом или 100%-ом он должен учесть рассогласование и установить требуемое положение. В моей практике уставка достигается открытием в районе 50-60%, потому как при малых процентах есть нелинейность характеристики и очень трудно поймать требуемую величину. С котлами не встречался, но если у меня требуемое давление 2 бара, то установка тестировалась как минимум с 13 барами, может поэтому не опасаюсь за последствия

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я не встречал регулирующие элементы с моментальным переходом на установленное значение и второе если ПИД не реагирует на изменение PV то коэффициенты не подобраны, по сути ему не важно в каком положении задвижка в нулевом или 100%-ом он должен учесть рассогласование и установить требуемое положение. В моей практике уставка достигается открытием в районе 50-60%, потому как при малых процентах есть нелинейность характеристики и очень трудно поймать требуемую величину. С котлами не встречался, но если у меня требуемое давление 2 бара, то установка тестировалась как минимум с 13 барами, может поэтому не опасаюсь за последствия
    Например, уровень воды в котле - это процесс регулирования без самовыравнивания. И, поэтому, очень тяжёлый при регулировании.
    ПИД-регулятору без обратной связи от исполнительного механизма действительно всё равно, в каком положении задвижка, но вся соль в том, что, если Вы отключите эту самую задвижку от регулятора, то он, будет делать попытки регулирования.
    А, так, как сигнал от датчика в этом случае меняться не будет, то это и приведёт к накоплению интегральной составляющей из-за имеющейся статической ошибки.
    Впрочем, мы немного отошли от основной темы.
    Человек просил дать ответ, как ему остановить ПИД регулирование - ему ответили.

  5. #25
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RK6YK Посмотреть сообщение
    Вход RESET Вообще то для другого предназначен.
    Интересно для чего и как себя ведет регулятор ,может пригодится на будущее.А то вроде как название говорит само за себя.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #26

    По умолчанию

    Вход RESET Сбрасывае накопленные вычисления интегральной составляющей. Етот вход удобно использовать во время настройки
    контура регулирования (подбор коеффиц.) что бы не загнать обьект
    регул. в авар.сост. Выходы OVERFLOW или LIMITS_ACTIVEможно соединить с вх.RESET
    Во время настр.контура.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Глупый вопрос
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •