Добрый день.
На одном из объектов возникла необходимость считывать архив с параграфа PL20 (к которому подключены 2 термодатчика, версия прошивки 1.85) на USB-накопитель (в крайнем случае flash-карту), для последующей распечатки (для отчета о соблюдении технологии производства), т.к. компьютер один и находится далеко, а ноутбука нету, был приобретен накопитель-архиватор DataBox производства КонтрАвт.
С данным считывателем возникли проблемы, т.к. в параграфе данные хранятся в формате Big Endian (3.2.1.0), а DataBox считывает в другом порядке (1.0.3.2). Поэтому считать значения 2-х температур не получилось.

А теперь собственно вопрос по теме, может ли МСД-200 считать данные с параграфа (формат BE) ?
http://www.automatix.ru/upload_ex/ib...213f657314.pdf
По ссылке расположен документ, в котором расписано распределение памяти Параграфа - 1канал = 2 регистра = 4 байта в формате BE.

регистр0 регистр1 регистр2 регистр3
byte3 byte2 byte1 byte0 byte3 byte2 byte1 byte0
температура_канала_1 температура_канала_2
float - 4 байта биг-эндиан float - 4 байта биг-эндиан

Так же вот ссылочка на форум производителей DataBox, где мне ответили, что он не может считать http://ka-forum.ru/showthread.php?t=4889