Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ИП320 и RS485

  1. #1

    По умолчанию ИП320 и RS485

    Всем доброго времени суток. Имею опыт организации обмена данными м/у ПЛК и панелью. Но споткнулся когда решил организовать связь м/у панелью и множеством приборов без применения ПЛК. А именно ТРМ202, ПР110 через МИ-ПР485, и т.д. Непонятно как быть с адресами. Что-то я сомневаюсь, что можно панелью организовать многоточечную связь. В конфигураторе в настройках указать адрес можно только одного ПЛК (как я понимаю это не только ПЛК, а любой дивайс). А другие панели способны решать подобные задачи?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Не пробовал ,но можно ,наверное задавать разные адреса ПЛК (слейва)
    Вот индикатор1 задал от "ПЛК1" ,индикатор2 от" ПЛК2",кнопка от "ПЛК3" ...
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо...попробую

  4. #4

    По умолчанию

    К сожалению, все мои потуги ни к чему не привели...
    В своих опытах я пробовал, с панели опрашивать 2 прибора ТРМ202
    1) Реально, панель почему-то выдаёт регистры те которые нафиг не нужны..., а именно, например, адрес прибора 0х0103 и скорость обмена 0х101. Я их переводил в десятичный формат т.е. это регистры 259 и 257 и задавал эти числа в панель. Да, эти параметры панель считывает чётко, только они мне не нужны...Мне нужны параметры PV1 и PV2 (измеренные величины на входах 1и 2). Это регистры 0х1009;0х100А и 0х100В;0х100С в десятичном исчислении это соответственно 4105;4106 и 4107;4108.
    Я указывал в конфигураторе по первым регистрам и количество регистров 2. И глухо... на панели ноль..
    2) с двумя приборами панель не работает....потеря связи...
    Что делать? и Кто виноват?...

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    пробовали считывать интовые числа по адресам 0x0001 и 0x0002?

  6. #6

    Smile

    В общем заработало и даже менял сетевые адреса с панели, ну правда потом и в конфигураторе приходилость менять адрес Прибора. Но выявилось:
    1) вторую ТРМ с адресом 0 - не видит. Задаёшь другой видит.
    2) Не смотря на то, что указаны регистры измеренных величин - это Float 32, и , по идее, надо бы указывать в конфигураторе количесво регистров 2, на самом деле только с 1 регистром работает..
    регистры 0001 и 0002 пробовал в самом начале, фигня ...

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    В общем заработало и даже менял сетевые адреса с панели, ну правда потом и в конфигураторе приходилость менять адрес Прибора. Но выявилось:
    1) вторую ТРМ с адресом 0 - не видит. Задаёшь другой видит.
    2) Не смотря на то, что указаны регистры измеренных величин - это Float 32, и , по идее, надо бы указывать в конфигураторе количесво регистров 2, на самом деле только с 1 регистром работает..
    регистры 0001 и 0002 пробовал в самом начале, фигня ...
    Особо понравилось определение-фигня
    Нулевой адрес в модбас использовать на приборе это тоже вызвало улыбку.
    Панелька имеет несколько конфигураторов, насколько я помню в последнем есть галка что тип флоат, а указывается всегда первый регистр

  8. #8

    По умолчанию

    Регистры 0001 и 0002 типа int и понятно, что количество регистров указывается 1.
    Панелька имеет несколько конфигураторов, насколько я помню в последнем есть галка что тип флоат, а указывается всегда первый регистр
    галку для флоат устанавливал и указывал 1 регистр, и соответственно количество регистров 2, а оказалось надо 1

Похожие темы

  1. RS485
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:22
  2. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 22:24
  3. Схема подключение ИП320 по RS232 и RS485
    от Shamray в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 23:36
  4. нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485
    от swg2you в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 18:08
  5. организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)
    от lsass в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •