Здравствуйте пытаюсь написать ПИД регулятор для управления частотником. Вопрос встал такой, как перейти от мощности ПИД регулятора к реальным значениям, чтобы задать зону нечувствительности. Использую PID регулятор из библиотеке Util.lib.
Здравствуйте пытаюсь написать ПИД регулятор для управления частотником. Вопрос встал такой, как перейти от мощности ПИД регулятора к реальным значениям, чтобы задать зону нечувствительности. Использую PID регулятор из библиотеке Util.lib.
Пробовал реализовать в библиотеке PID_REG_CE, но к большому сожалению в ней нельзя выставить постоянную длительность импульса (без первого длинного) и время реверса
проще настроить встроенный в ПЧ
Все зависит от целей, в данном случае удобней использовать. На сколько мне известно при пропадании аналогового сигнала от датчика, частотник разгоняет двигатель на полную. В мое случае это дымосос и это не допустимо.
kolyan
Было бы здорово, если разработчики библиотеке доработали немного ее. Или открыли код, для доработки.
с частотником вполне хватит суммы ошибок первое слагаемое это разность SP и PV и второе слагаемого это разность между PV за предыдущую итерацию и текущую. И не понадобиться там ни какая зона нечуствительности
при обрыве обратной связи(пропадания сигнала от датчика), ПЧ сделает то, что ему скажут- Или остановится или перейдет на фиксированную частоту или останется на текущей частоте.
Все ПЧ на воздуходувках прекрасно работают на встроенном ПИД.
Что тут придумывать?
Тут не думать, тут применять надо как посоветовали! Серёга дело говорит, ведь время реакции системы поддержания давления в топке будет меньше с использованием ПИД частотника, чем с регулятором в ПЛКххх. Для давления в топке скорость реакции самое главное, окромя надежности ;-)
P. S. Вот задание выдавать на частоник, тут ПЛКххх Вам в помощь.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru