    По умолчанию

    ПЧВ - группа параметров 8 - 8.30[2] - используемый протокол Modbus, 8.31[1] - адрес шины, 8.32[2] - скорость передачи данных 9600(по умолчанию), 8.33[0] -контроль четности отсутствует(по умолчанию).
    В конфигураторе выставляете соответствующие настройки. Р-А, N-Б.
    Последний раз редактировалось G.Mark; 28.08.2012 в 16:41.