    По умолчанию плк 110 и ABZ-энкодер

    Уважаемые спецы, помогите разобраться с работой ABZ энкодера.
    Есть несколько вопросов:
    1.сколько единиц счёта на один импульс энкодера, хотелось уточнить
    2.откуда считывать Z-импульс
    3.нельзя-ли увеличить значение диапазона счёта
    Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    А как понять ABZ ??? Может быть ABS т.е. абсолютный энкодер. Или вы имеете в виду инкрементный, имеющий две фазы А и В , смещённые на 90 градусов? И выход Z, выдающий один импульс после каждого целого оборота.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, фазы А,В и Z импульс

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Z-сигнал - на 3 быстрый вход плк. Число импульсов на входе плк "Z-encoder" будет обнуляться каждый оборот вала энкодера.

  5. #5

    По умолчанию

    Это не есть хорошо.
    Я расчитывал использовать его для калибровки координаты,может посоветуете что.
    А про расширение диапазона счета тогда и говорить неприходится.

  6. #6

    По умолчанию

    Это не есть хорошо.
    Я расчитывал использовать его для калибровки координаты,может посоветуете что.
    А про расширение диапазона счета тогда и говорить неприходится.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Вы можете отключить z-сигнал, тогда плк будет считать до своего максимума (65000 импульсов, настраивается) и потом только обнулит это значение.
    Можете организовать в программе переменную, хранящую число импульсов от энкодера, и сбрасывать её, когда нужно.

  8. #8

    По умолчанию

    Мне нужен импульс для калибровки,т.е.исполнительный механизм, на небольшой скорости, проходит по конечнику ; ПЛК ловит Z импульс и обнуляет координату. Простой импульс будет сбоить,ну там дребезг на конечнике и прочее.
    Если организовать счет из прерываний таймера, счетчик будет обрабатывать оба фронта импульса?

  9. #9

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток.
    Неужели никто так мне и не поможет.
    Я думаю так, что в POU, вызываемому по прерыванию,
    обрабатываются "изменения" состояния "быстрых" входов ПЛК, значит по идее обрабатываться должны оба фронта.
    Но у меня по неопытности есть сомнения, а нужно заказывать энкодер.
    Помогите ПЛИЗ

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2008
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    В конфигурации обл. ввода-вывода вместо 4 быстрых входов ПЛК110 можно задать элемент Fast encoders или Fast Z-Encoder. После этого подключаете в быстрым входам энкодеры (z-энкодер) и всё.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. энкодер+плк?
    от Алекс Лёпиков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 22:11
  2. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 13:04
  3. си-8 + энкодер
    от Андрей Котенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 10:57
  4. си8 + инкрементный энкодер
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 08:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •