Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Как подружить ТРМ138 и NPort5150

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Как подружить ТРМ138 и NPort5150

    Есть задача получить на безбумажнике Honeywell Multitrend SX показания с ТРМ 138 через Eternet. Безбумажник оснащен встроенным Eternet портом а вот для ТРМ хотят использовать MOXA NPort 5150. Все бы ничего, но проблема в том, что ТРМ не хочет ни скем общаться.
    Для начала пытался поключить его к компьютеру с программой конфигуратор и вот что получилось: (точнее не получилось ничего)

    на скриншоте я постарался вместить сразу все чтобы было видно настройки
    Вот так настроена MOXA подробнее:


    Что я не так делаю? У меня уже сложилось впечатление что на приборе RS-485 дохлый.
    Как его можно проверить?
    Подскажите пожалуйста уважаемые специалисты.

  2. #2

    По умолчанию

    Прежде чем делать выводы попытайтесь связать ТРМ 138 с ПК посредством конфигуратора без MOXA NPort 5150. Скорее всего проблема в том, что Вы не можете правильно настроить буржуйскую MOXA NPort 5150.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.08.2012 в 13:52.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Прежде чем делать выводы попытайтесь связать ТРМ 138 с ПК посредством конфигуратора без MOXA NPort 5150.
    нет в наличии никаких других преобразователей. Если можно засунуть RS-485 напрямую в 232, скажите как.
    Последний раз редактировалось Reznik; 23.08.2012 в 14:01.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Reznik Посмотреть сообщение
    нет в наличии никаких других преобразователей. Если можно засунуть RS-458 напрямую в 232, скажите как.
    Преобразователь USB <-> RS-485 стоит 1500 руб. Что Вы за технарь, если не имеете под рукой такой пустяковины ? Значит долбите свою MOXA NPort 5150.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.08.2012 в 13:58.

  5. #5

    По умолчанию

    И все-таки, неужели никто не связывал ТРМ чререз MOXу? Гляньте настройки пожалуйста. Пробовал уже 2 мохи и 2 ТРМа . Результат всегда одинаковый. Не могут же сразу 2 устройства быть бракованными!
    Еще раз повторюсь: в приборе адрес выстален 16 - остальное по умолчанию и соответствует инструкции: пртокол QWEN, четность - нет, длина 8, стоповые биты 1, ну и т.д.
    Ведь можно же их настроить как-то!
    В чем хитрость?
    Может нужно им третий провод (GND) нужен?
    Я уже не знаю, как гадать! Перепробывал все мыслемые и не мыслимые комбинации..
    Последний раз редактировалось Reznik; 28.08.2012 в 08:33.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Reznik Посмотреть сообщение
    И все-таки, неужели никто не связывал ТРМ чререз MOXу? Гляньте настройки пожалуйста. Пробовал уже 2 мохи и 2 ТРМа . Результат всегда одинаковый. Не могут же сразу 2 устройства быть бракованными!
    Еще раз повторюсь: в приборе адрес выстален 16 - остальное по умолчанию и соответствует инструкции: пртокол QWEN, четность - нет, длина 8, стоповые биты 1, ну и т.д.
    Ведь можно же их настроить как-то!
    В чем хитрость?
    Может нужно им третий провод (GND) нужен?
    Я уже не знаю, как гадать! Перепробывал все мыслемые и не мыслимые комбинации..
    "Если долго мучиться что-нибудь получится". Продолжайте и результат будет. GND тут не причем. Линию связи (концы А и В) правильно подключил ? Нет ли обрыва в линии связи ? Кабель тщательно проверь и "прозвони".
    Последний раз редактировалось IVM; 28.08.2012 в 10:19.

  7. #7

    По умолчанию

    Увы, все старания оказались напрасными. Установка большого BaudRate вообще не дает возможности конфигуратору подключится к СОМ порту.
    МОХА так и "не услышала" ТРМ.

    Ситуация по крайней мере очень странная:
    МОХА пробовалась в режиме 232 с управляемым маршрутизатором и мостом конференцсвязи т.е. адекватность преобразователя доказана
    Далее был поставлен ряд экспериментов
    Были связаны безбумажный регистратор Honeywell Multitrend SX, как мастер, и ТРМ138 как клиент по 485 порту одними проводами без посредников - реакция замечательная показания читаются "на ура"! В ТРМ был установлен протокол MODBUS RTU и дальше исследования велись с этой настройкой как с заведомо рабочей.
    Попытка установить связь через 2 преобразователя окончилась неудачей. По причине того, что от ТРМ сигнал не поступает.
    Ни в режиме PairConnection ни в режиме TCP Sever/Client ответа от ТРМ небыло получено. Настройки в режиме PairConnection практически отсутствуют ошибиться и накосячить там трудно. По мониторингу обоих преобразователей видно, что запросы из Мультитренда поступают как Rx в первый преобразователь и выходят как Tx из второго на сторону ТРМ138. Перемена полярности подлючения никакого эффетка не дает, установка/удаление перемычек J3&J4 тоже (длина линии не более 1.5 метров). Перемена мест преобразоваетелей тоже ни чего не дает.
    Для исключения потерь пакетов в сети и задержек передачи данных преобразователи даже связывались на прямую без маршрутизаторов перевернутой витой парой (IP статические, так что непроблема, а статистику разглядывали позже).
    При этом, всплески напряжения иногда сопровождающие включение/выключение ТРМ воспринимаются Мохой как единичные "шальные" байты и скурпулезно передаются на строну мастера, это видно в статистике обоих Мохов. Но поскольку они не несут никакой полезной информации, то Мультитренд, естественно, никак на них не реагирует.
    В результате имеем:
    MOXA NPort5150 - работает по RS 232 и 485 с разными устройствами
    Multitrend + ТРМ - работающая пара
    Multitrend + MOXA - работающая пара
    Moxa и ТРМ - не работают.

    Чё за нафиг?
    Последний раз редактировалось Reznik; 07.09.2012 в 15:53.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Reznik Посмотреть сообщение
    Увы, все старания оказались напрасными. Установка большого BaudRate вообще не дает возможности конфигуратору подключится к СОМ порту.
    МОХА так и "не услышала" ТРМ.

    Ситуация по крайней мере очень странная:
    МОХА пробовалась в режиме 232 с управляемым маршрутизатором и мостом конференцсвязи т.е. адекватность преобразователя доказана
    Далее был поставлен ряд экспериментов
    Были связаны безбумажный регистратор Honeywell Multitrend SX, как мастер, и ТРМ138 как клиент по 485 порту одними проводами без посредников - реакция замечательная показания читаются "на ура"! В ТРМ был установлен протокол MODBUS RTU и дальше исследования велись с этой настройкой как с заведомо рабочей.
    Попытка установить связь через 2 преобразователя окончилась неудачей. По причине того, что от ТРМ сигнал не поступает.
    Ни в режиме PairConnection ни в режиме TCP Sever/Client ответа от ТРМ небыло получено. Настройки в режиме PairConnection практически отсутствуют ошибиться и накосячить там трудно. По мониторингу обоих преобразователей видно, что запросы из Мультитренда поступают как Rx в первый преобразователь и выходят как Tx из второго на сторону ТРМ138. Перемена полярности подлючения никакого эффетка не дает, установка/удаление перемычек J3&J4 тоже (длина линии не более 1.5 метров). Перемена мест преобразоваетелей тоже ни чего не дает.
    Для исключения потерь пакетов в сети и задержек передачи данных преобразователи даже связывались на прямую без маршрутизаторов перевернутой витой парой (IP статические, так что непроблема, а статистику разглядывали позже).
    При этом, всплески напряжения иногда сопровождающие включение/выключение ТРМ воспринимаются Мохой как единичные "шальные" байты и скурпулезно передаются на строну мастера, это видно в статистике обоих Мохов. Но поскольку они не несут никакой полезной информации, то Мультитренд, естественно, никак на них не реагирует.
    В результате имеем:
    MOXA NPort5150 - работает по RS 232 и 485 с разными устройствами
    Multitrend + ТРМ - работающая пара
    Multitrend + MOXA - работающая пара
    Moxa и ТРМ - не работают.

    Чё за нафиг?
    Попробуйте утилиту NPort Administrator для NPort 5150. Вопрос - почему работаете именно с преобразователем MOXA ?
    Последний раз редактировалось IVM; 09.09.2012 в 13:06.

  9. #9

    По умолчанию

    To Reznik. Читаю Ваши посты и самому стало интересно. Я так понимаю Вы пытаетесь организовать связь ПК с ТРМ посредством NPort 5150. При этом NPort 5150 работает как преобразователь Ethernet <-> RS-485. Об этом Вы писали в посте #1. Там же Вы писали, что ТРМ не хочет ни скем общаться.
    Однако в посте #15 Вы пишите, что Multitrend + ТРМ - работающая пара (???), Moxa и ТРМ - не работают. Как может работать Moxa и ТРМ, ведь Moxa пассивное устройство и не может быть Master сети. Moxa тупо гоняет пакеты туда-сюда и больше ничего. Как все это понимать ? Уточните пожалуйста.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.09.2012 в 15:19.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    To Reznik. Читаю Ваши посты и самому стало интересно. Я так понимаю Вы пытаетесь организовать связь ПК с ТРМ посредством NPort 5150. При этом NPort 5150 работает как преобразователь Ethernet <-> RS-485. Об этом Вы писали в посте #1. Там же Вы писали, что ТРМ не хочет ни скем общаться.
    Однако в посте #15 Вы пишите, что Multitrend + ТРМ - работающая пара (???), Moxa и ТРМ - не работают. Как может работать Moxa и ТРМ, ведь Moxa пассивное устройство и не может быть Master сети. Moxa тупо гоняет пакеты туда-сюда и больше ничего. Как все это понимать ? Уточните пожалуйста.
    Уточняю:
    Основная задача - установить связь между безбумажным регистратором Honeywell Multitrend SX установленным на ЦПУ и ТРМом установленным у черта на куличках связь их должна быть через Ethernt (по локалке)
    Multitrend имеет все необходимые средства связи и встроенный Ethrnet и RS485 и может быть мастером.
    Поскольку с ходу не получилось их связать по сети начались эксперименты и получилось, что через MOXA с ТРМом не получается установить соединение ни прибором ни компьютером.
    Это при том, что Multitrend и ТРМ у меня на столе по 485 порту работают без проблем, но поскольку места установки их очень далеко друг от друга (более 2км) остается единственный вариант через ethernet. (Да и тянуть еще одну линию не рентабельно). У ОВЕНА нет аналогов МОКСА (точнее есть ЕКОН134 но он работает только с компьтером!!!)
    Поэтому все эти мучения.
    Я считаю, что если получится стабильная связь с компьютером, то и связь с прибором можно будет настроить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 18:47
  2. Как подружить СМИ1 и ПЧВ
    от mad chemist в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 13:23
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 11:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения