Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Добавил тег задал адрес 13(т.к. первые 12 адресов у меня уже занято под панель СП270).
То есть у вас два мастера?
Тогда вам нужно добавить в PLC Configuration в Modbus (Slave) еще один TCP порт, например 503. И через этот порт обращаться к устройству через ОРС сервер.
Ну и проверьте правильность адресов.