    Добрый день.
    Возможно ли самому создать конфигурацию из 0 , для решения задачи регулирования температуры воды в системе в зависимости от температуры на улице? Объект регулирования - двухступенчатая горелка (малое/большое горение).
    По такой блок-схеме возможно создать?
    [IMG][/IMG]

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, такую конфигурацию сделать можно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Т.е. в этом приборе нет аппаратной привязки?
    вход1-вычислитель1-регулятор1-выход1,
    вход2-вычислитель2-регулятор2-выход2,
    вход3-вычислитель3-регулятор3-выход3,
    ............. и так далее

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Забыл спросить, В ручной режим как переключить?

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Аппаратной привязки нет и в ТРМ151. Просто проблема в том, что там всего 2 канала.
    В ручном управлении надо снять сначала блокировку, затем выбрать стрелками канал и нажать комбинацию клавиш(страница 61 Руководства на сайте)
    Последний раз редактировалось Евгений Евгеньевич; 21.09.2012 в 12:01.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Возможно ли управлять в ручном режиме не выходной мощностью а значением уставки? Что-что не нашел в руководстве..

  7. #7

    По умолчанию

    60 страница руководства с сайта.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Подниму тему.
    Приобрели прибор, настроил как хотел, а вот как указать что 1ПС должен работать с обратной логикой? Ставлю как холодильник 1ВЭ не отрабатывает. Как нагреватель все работает, тыкните носом пожалуйста.

  9. #9

    По умолчанию

    Там довольно хитрая система. Чтобы сделать ПС типа холодильник, нужно сначала отключить БУИМ, пренадлежайший(е) ПС ( то есть отключить выходные элементы, а затем установить "ИМ отключен", вместо 2-х, 3-х позиционного). Далее уже исправляем ваш ПС, на тип холодильника ставим "1" и задаем БУИМ, а на нагревателе "0".

    PS: В 151 такая же система установки холодильника)

  10. #10

    По умолчанию

    Причем, после каждого действия записываем измененный параметр, иначе ниче не получится (то есть меняем параметр - пишем, меняем - пишем и тд.)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сбой ТРМ148
    от PlatMN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:59
  2. подскажите, какой прибор более подойдет
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 23:01
  3. ТРМ148
    от ЮРОН в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:55
  4. ТРМ148
    от mettled в разделе Эксплуатация