Доброго времени суток! Вопрос вот в чем. Есть частотный преобразователь Vacon 10L и есть панель СМИ1, нужно чтобы панель считывала параметры с частотника. Все параметры забиваю, но панель не считывает. Может кто поможет разобраться?
Доброго времени суток! Вопрос вот в чем. Есть частотный преобразователь Vacon 10L и есть панель СМИ1, нужно чтобы панель считывала параметры с частотника. Все параметры забиваю, но панель не считывает. Может кто поможет разобраться?
С уважением Алексей
Не так давно парни NXL месяц подключали. Потом оказалось, что А и В местами поменять нужно было и все заработало.
Если серьезно, то возможно без включения упр. по сети работать не будет.
В NXL параметр 3.1
В 10L не знаю.
Я читал про их подключение, перепутать немог, ибо оборудование на столе у меня под рукой, просто не пойму почему сигнал не приходит. Связывал панель Delta DOP с частотником, все нормально, а вот СМИ1 не как пока.
С уважением Алексей
Не перепутали, просто попробуйте поменять местами.
Не помогает это, менял результат тот же. Может чего в параметрах не так делаю?
С уважением Алексей
К какому регистру обращаетесь?
в Руководстве которые прописаны на Vacon от туда
32103, 42103 Выходная частота ПЧ FB
32104, 42104 Частота двигателя
32105, 42105 Скорость двигателя
С уважением Алексей
К ним нужно обращаться как к 2103, 2104, 2105(+-1).
Команда 3 или 4.
Попробуйте.
Я тут в аналогичной теме давал развернутое описание. посмотрите по поиску. Буквально неделю две назад. У парней все получилось.
Спасибо помогло
С уважением Алексей