Здравствуйте!
Есть связка ПЛК110-220.60.Р-М, +МУ110-16Р, +МВ110-16ДН.
Устройства подключены по RS-485, опрос ведется протоколом owen. Адрес устройства МВ110-16ДН -8, адрес устройства МУ110-16Р - 16.
Общие настройки: скорость 115200, длинна слова 8, четность - отсутствует, кол-во стоп бит 1, длинна адреса 8.
Все работало прекрасно до того момента как заменили модуль МВ110-16ДН (неработал 1 вход)(на новом модуле установлены настройки старого модуля, адрес прибора -8), пропала связь с модулем МУ110-16Р (на модуле не мигает лампочка RS-485). Конфигурация в ПЛК не изменялась, настройки во вложении.
Прибор(МУ110-16Р) снимали и подключали к ПК через AC3-M, связь была установлена(все параметры остались без изменений), а с контроллером отказывается работать.
Что могло повлиять на работу и возможно ли как то решить данную проблему?
Спасибо.