Тема: передача данных с одного прибора на два компьютера

  1. #1

    По умолчанию передача данных с одного прибора на два компьютера

    Подскажите пожалуйста - такой момент: есть прибор ТРМ101, адаптер АС-4(USB-RS485), компьютер с установленной программой OWEN PROCESS MANAGER - ВСЕ работает. Необходимо показания с этого же прибора передавать на второй комп. Как быть? Приобрести второй адаптер АС4? будут ли они оба работать с одним прибором? Может есть еще варианты?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Скорее всего, это будет ЕКОН134

  3. #3

    По умолчанию

    Вариант с ЕКОН в общем похоже подходящий --- но беглое прочтение описания ЕКОНА НАВЕЯЛО грядущие сложности с реализацией задумки, в работе с ethernet не силен да и стартовая цена вопроса 7т.р.
    Все-таки вариант с использованием двух адаптеров АС-4 имеет право на жизнь? Если время опроса прибора примерно 1 сек. а интервал между запросами сделать секунд к примеру 10 или больше причем на втором компе интервал можно задать отличный от первого пусть даже изредка они друг другу будут мешать --- не беда! и цена вопроса 2т.р. --- ???

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2013
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимиррр Посмотреть сообщение
    Как быть? Приобрести второй адаптер АС4? будут ли они оба работать с одним прибором?
    Не будут. В сети RS-485 может быть только одно устройство типа Master.
    Если хотите по-прежнему использовать Owen Process Manager, то вместо адаптеров АС4 нужно приобрести 1 асинхронный сервер (например MOXA nPort 6150, в котором, в отличие от nPort 5130, решены проблемы с коллизиями при обмене с несколькими IP). Мы пробовали использовать более дешёвый (чем ЕКОН134 или nPort 6150) сервер ICP-con I-7188, на "стенде" (1 прибор ТРМ-201 и 1 сервер, соединённые коротким куском витой пары) всё работало прекрасно при опросе прибора с двух компьютеров одновременно (на одном работал Owen Process Manager, на другом - OPC-сервер), но на реальной сети из 12 приборов, да ещё на кабельной трассе в 300 метров, ICP-con отдавал в сеть одни нули...
    Если у кого-то есть положительный опыт решения подобных проблем - прошу помочь мне хотя бы с направлением поиска. Я не АСУТПшник и не метролог, мы вообще MES-систему внедрять готовимся, но сейчас мне приходится решать именно такие проблемы...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2013
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    мастер то может быть только один, но слушать то что передается по сети ни кто не мешает, режим spy в овене это называется, если досконально знать протокол модбас совсем не сложно разбирать ответы на запросы мастера и получать нужную информацию
    1. У нас, например, второй компьютер будет в ~600 метрах от первого, и тянуть до него RS-485 как-то не очень хочется, тем более, что все цеха уже обвязаны оптикой.
    2. Режим spy есть только в Owen Process Manager? Где про него почитать можно? Нам на второй машине нужно OPC-сервер поднять (там их вообще несколько будет, для разных приборов), чтобы данные передавать в MES-систему.
    Техподдержка OWEN посоветовала нам для решения задачи использовать асинхроные серверы (хоть ЕКОН134, хоть сторонние), и на стенде это действительно работает. Но MOXA 5130 разочаровала коллизиями при опросе с разных IP (зачем декларировать работу с 4-я IP, если и с двумя не работает вообще... ), а ICP-con "обломился" на реальной сетке с приборами. Сейчас вот жду поставку MOXA nPort 6150, если и оно подведёт (хотя производитель гарантирует там решение проблемы коллизий), то не знаю, что и делать...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2013
    Адрес
    Нижегородская область
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если речь о TCP/UDP то есть широковещательная рассылка, вообще кто угодно может получать раздачу инфы
    С этим проблем нет. Да, собственно, проблем у нас уже вообще ни с чем нет - добились полной работоспособности схемы на дешёвых (тносительно ЕКОН134 или МОХА 6150) ICP-con I-7188.

  7. #7

    По умолчанию

    Удаленный доступ к рабочему столу не устраивает ?
    Например АммиАдмин или ТаймВьювер.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимиррр Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста - такой момент: есть прибор ТРМ101, адаптер АС-4(USB-RS485), компьютер с установленной программой OWEN PROCESS MANAGER - ВСЕ работает. Необходимо показания с этого же прибора передавать на второй комп. Как быть? Приобрести второй адаптер АС4? будут ли они оба работать с одним прибором? Может есть еще варианты?
    Я с OWEN PROCESS MANAGER не общался, предпочитаю Master SCADA. Она берёт данные у OPC-серверов, которые могут находиться на любых компьютерах сети. А каждый OPC-сервер, в свою очередь, может раздавать данные из ТРМ, полученные через АС-4, любому количеству клиентов на любых компьютерах сети. И Master SCADA на 32 точки, и OPC-сервер бесплатны.
    Последний раз редактировалось rwg; 04.10.2016 в 23:32.

Похожие темы

  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 18:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 18:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 12:24
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •