Цитата Сообщение от gvasily Посмотреть сообщение
Как во втором столбце второй таблицы - №1.

первый и второй "8бит" - в нулевом регистре
третий и "пустое место для выравнивания" в первом регистре
первый флоат во втором регистре

Тут еще непонятка.
По теории выравнивания - первый float должен вроде выравниваться по адресу, кратному 4, т.е. вроде как вообще должен иметь адрес 4...
В таблице красиво нарисовано, но в конфигурация MODBUS ей не соответствует "пустого места для выравнивания" то и нет три раза по "8бит" и сразу "первый флоат "