    В исходном состоянии все клапаны закрыты. Когда аппарат пустой открывается клапан 1 и аппарат заполняется первой жидкостью до уровня «b». после этого открывается клапан2 и вторая концентрированная жидкость выливается в аппарат. Клапан 2 закрывается через 20 секунд. После этого открывается клапан 3 подачи другой жидкости. Когда смесь достигнет уровня «С» все клапаны закрываются и смесь выдерживается в аппарате 15 секунд. Затем открывается клапан 4 и смесь сливается. После достижения уровня «а» - цикл повторяется.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc 9.doc (79.5 Кб, Просмотров: 95)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    500 рублей

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а какое задание то, может я дешевле сделаю

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    У меня лучше вопрос. Открывать ли клапан 3 если уровень C достигнут со второго клапана до истечения 20 секунд?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Предлагаю начать обсуждение с подбора оборудования...
    Думаю СПК210.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Расточительство! Я бы сказал ПР, но раз уж кодесис, то какой там самый дешёвый ПЛК...

  7. #7

    По умолчанию

    А разве в паралельной ветке не такая же задача рассматривалась?

  8. #8

    По умолчанию

    У меня лучше вопрос. Открывать ли клапан 3 если уровень C достигнут со второго клапана до истечения 20 секунд?
    нет, когда смесь достигнет уровня «С» все клапаны закрываются, если смесь достигнет уровня «С» со второго клапана, 3 открывать не нужно

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А разве в паралельной ветке не такая же задача рассматривалась?
    Другая, но из той же самой вузовской методички...

  10. #10

    По умолчанию

    Похоже...
    To corsar: так уж тут заведено, что безвозмездно помогают только тем, кто начал сам пытаться разбираться и что-то делать.
    Если нет желания разбираться - заплатите денег.
    Если есть: начните, и корифеи помогут.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. LD. программирование ПЛК на языке LD
    от 82Andrey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 16:13
  2. программирование через TCP/IP
    от alhoresm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:58
  3. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
  4. CoDeSys на РУССКОМ языке.
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 10:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •