Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Не подключается ПЛК 150 через RS-232

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Выключите питание. Нажмите скрытую кнопку СБРОС и не отпуская включите питание. после чего отпустите кнопку СБРОС. После загрузки контроллера пробуйте связаться. Мне помогало.
    И через диспетчер оборудования на компьютере проверьте номер СОМ-порта

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте подключиться через Hyperterminal и посмотрите лог загрузки контроллера. если все в нем нормально, то ваши проблемы либо в настройках Codesys, либо в программе, которая может крутиться в контроллере, если ее туда когда-то кто-то записал. если с логом проблемы, то наверное либо перепрошиться, либо обращаться в СЦ.

Похожие темы

  1. Обмен через UDP
    от maks-tver в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.01.2015, 03:04
  2. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 21:53
  3. ИП320 через USB
    от allexandr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •