Тема: Вопрос по МВА8

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по МВА8

    Приветствую

    Используем МВА8 для измерения тока 4-20 мА.

    На входе стоит шунт 100 Ом.

    С датчика выходит 12 мА,а на резисторе 0,9 В (соответствует 9 мА). 3 мА получается протекают через вход МВА8. Как будто входное сопротивление 300 Ом всего.

    Что посоветуете?

    Андрей

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey73 Посмотреть сообщение
    На входе стоит шунт 100 Ом.
    С датчика выходит 12 мА,а на резисторе 0,9 В (соответствует 9 мА). 3 мА получается протекают через вход МВА8. Как будто входное сопротивление 300 Ом всего.
    Проверьте шунт либо подкорачивает МВА.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Проверьте шунт либо подкорачивает МВА.
    А неподскажете что значит "подкорачивает МВА"? Такое уже было? Есть ли способ исправить?

    На вход полается 12 мА, но на шунте 100 Ом падет 0,9 В, т.е. 9 мА. Получается 3 мА втекает в МВА, что соответствует входному сопротивлению канала измерения 300 Ом

Похожие темы

  1. МВА8 сухой контакт и Modbus RTU вопрос!
    от Ugen312 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 12:25
  2. мва8. вопрос новичка
    от Grisha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 12:43
  3. вопрос по мва8 влияние токовых датчиков на тсм
    от Лузин Владимир в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 15:06
  4. Вопрос по МВА8
    от ALex83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 10:04
  5. Вопрос о приборе МВА8
    от Stas в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 15:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •