Тема: ТРМ101, изменение уставки

  1. #1
    Иван_гость
    Гость

    По умолчанию ТРМ101, изменение уставки

    Здравствуйте!

    Подскажите пожалуйста:
    В режиме работы ТРМ101 при изменении уставки не сразу видит новое значение уставки, т.е. приходится нажимать кнопку "Прог" после изменения уставки...
    Можно ли как-то настроить прибор, чтобы при изменении уставки клавишами +/- прибор сразу начинал регулирование в соответствии с измененной уставкой?

    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Нет, нужно обязтельно нажать кнопку "Прог".

  3. #3
    Иван_гость
    Гость

    По умолчанию

    Понял.

    А не подскажите ещё - как убрать десятые доли в уставке (не в измеренной величине)?
    Не могу найти

    Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Какой датчик Вы используете?

  5. #5
    Иван_гость
    Гость

    По умолчанию

    Термопары ТХА и ТХК.

    Или если не убрать совсем то сделать шаг изменения уставки в 1 градус.

    Спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Если Вы используете ТХА, то отображение тем-ры происходит без десятых долей. Если термопара ТХК, то отображается измеренная величина с десятыми долями. Изменить положение десятичной точки в ТРМ101 можно только для датчиков с унифицированным токовым сигналом. ТРМ101 не программируется по шагам, задавать программу технолога можно только в приборах ТРМ151 и МПР51.

  7. #7
    Иван_гость
    Гость

    По умолчанию

    Я имею ввиду значение уставки, а не измеренную величину...
    В уставке нельзя установить положение точки?
    И можно ли изменить шаг изменения уставки? (при изменении уставки кнопками +/-)

    воть.

  8. #8

    По умолчанию

    1. Десятые доли автоматически показываются/убираются в зависимости от типа датчика как на индикаторе измеряемой величины, так и на индикаторе уставки. ХК - есть, ХА -нет.
    2. Дискретность изменения уставки - это "цена деления" измерителя. Всегда. Изменить нельзя.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  9. #9
    Иван_гость
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо за помощь!

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    В ТРМ101 выход 2 используем для разрешения включения включения двигателя шнека, когда температура разогретого продукта (резины) достигла заданного значения +/- 50С. Установили логику компаратора 04. Все работает, но индикация....Одновременно с засвечиванием диода К2 начинает мигать диод AL. Возможно это отключить? Достаточно диода К2. Ведь ситуация рабочая (не аварийная), раздражает оператора.

    ТРМом101 заменили прибор GEFRAN500, очень довольны качеством самонастройки и регулированием температуры!
    Но но указанные мной и другими форумчанами недостатки (смена уставки+прог, невозможность убрать знаки после запятой для некоторых датчиков) очень огорчают.
    Вроде все.Спасибо.