Тема: ПЛК TCP/IP

  1. #1

    По умолчанию ПЛК TCP/IP

    Подскажите пожалуйста какие ПЛК ( с какой прошивкой) устойчиво работают по протоколам TCP/IP. В сети будит работать более 3 ПЛК.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Очень интересный вопрос.

  3. #3

    По умолчанию

    В каком плане он интересный?

  4. #4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    на сегодняшний день у меня настроено по TCP/IP 213 контроллеров ПЛК-100. Прошивки в основном 2.14.0. Кстати, подскажите, куда делась эта прошивка? Её нет на сайте, скачивал год назад примерно с сайта. Что с ней такое? Извините если уже обсуждалось.
    Из 213 штук имею два глючных контроллера - зависают при перезапуске сервера Модбас. С ними еще не разбирался, надо бы у них время цикла увеличить.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Всем большое спасибо.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    lomtik, а расскажите, пожалуйста, более подробно. ПЛК в общей сети? С чем общаются? Чем управляют? Не отваливались ли по TCP?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Да правда интересно если брать ПЛК с реле то получается :8*213=1704 входа,6*213=1278 выходов, а если с транзисторами то 2556,серьезная вещица.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    lomtik, а расскажите, пожалуйста, более подробно. ПЛК в общей сети? С чем общаются? Чем управляют? Не отваливались ли по TCP?
    все плкашки ( в slave) в своей сети диспетчеризации, сеть типа 255 255 0 0. В этой же сети один комп с ОПС модбасом инсат (master). В основном ОПС считывает 3 числа (расход по счетчикам) и одну логическую переменную (состояние пожарной сигнализации). Ни чем не управляет, только передача информации. Данные разбирает мастер скада. Сейчас 863 тэга на модбасе. При сбоях в сети (обрыв и восстановление связи) не отваливаются, прицепляются практически сразу же как только связь появляется, в отличии от кодесисного опс. Но у меня появилась одна особенность, как бы так объяснить - как я понял, иногда при восстановлении связи качество переменных определяется раньше чем их значение, поэтому иногда ложные состояния дискретной переменной фиксируются, логическая переменная сбрасывается в true, а все счетчики в 0 при этом качество ok, затем при следующем опросе все нормально - логика - false и три числа отличных от 0 (бывает что несколько опросов таких проходит, пока переменные считаются, но это редко, такое ощущение, что не с плк считываю, а с какого-то другого устройства, сеть физически разбросана через кучу роутеров, свичей.) Применял в скаде обработку - прверка признаков качества переменных, делал задержку по времени на выдачу сигнала - не помогает на все 100%. Остановился пока на проверке связи с плк путем генерации сигнала в самом плк и обработкой его в мастер скаде.

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Прошивка 2.14.0 скачивается тут http://www.owen.ru/catalog/78552813