  1. #1

    По умолчанию Нет связи из Codesys с ПЛК100 по Ethernet

    Здраствуйте. Чтобы не бегать с усб шнурком для настройки, решил попробовать зацепиться к плк через ethernet. Выставил адресс, подключил к роутеру.
    Сам ПЛК пингуется. telnet 192.168.0.254 1200 показывает соединение. т.е. порт открыт. Однако Codesys не соединяется. Пишет ошибка #0 Произошло отключение.
    Настройки в codesys:
    IP- 192.168.0.254 - (пингуется)
    Порт 1200
    Motorolla byteorder -no (с yes тоже не работает)
    ----
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:44:59 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:74:B9
    IP 192.168.0.254
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a

    ---------------------
    UPD: Проблема была в неверном выборе "driver". При нажатии кнопки "NEW" в диалоге Communication parameters: New Channel необходимо выбирать не tcp/ip, а tcp/ip (Level 2) (см картинку). Всем большое спасибо
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось sadspirit; 24.12.2012 в 20:13. Причина: Поправил номер порта

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Лично у меня получалось связывать только с помощью драйвера 3S Tcp/Ip (Level 2). Порт 1200.
    Просто через Tcp/Ip не работало.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    tcp/ip (level 2) порт 1200 должен быть.
    маска в плк может 255 255 0 0 должна быть?
    502-й для работы с сервером по модбасу, capzap прав, он вообще всегда прав))

  4. #4

    По умолчанию

    Тысяча извинений. естественно конекчусь на порт 1200 а не на 502(поправил в первом посте). Связь не работает.
    маска правильная. Вообще по идее раз проходит телнет на 1200 порт то значит проблема либо в кодесайсе либо в плк. Попробовал с другого компа, та-же самая ошибка.
    Последний раз редактировалось sadspirit; 23.12.2012 в 00:28.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    попробуйте тогда еще через другое соединение залить пустой проект и попробовать соединится по локалке и если есть возможность на прямую минуя роутер

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Попробовать соединится по локалке, если есть возможность на прямую минуя роутер
    + не забудьте проверить в настройках подключения GateWay - Connection должен быть Local :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sadspirit Посмотреть сообщение
    Сам ПЛК пингуется. telnet 129.168.0.254 1200 показывает соединение. т.е. порт открыт. Однако Codesys не соединяется. Пишет ошибка #0 Произошло отключение.
    Настройки в codesys:
    IP- 192.168.1.254 - (пингуется)
    Порт 1200
    а с адресами тоже опечатка??? 129.168.0.254 и 192.168.1.254
    файервол не может блокировать?
    Последний раз редактировалось lomtik; 23.12.2012 в 14:09.

  8. #8

    По умолчанию

    Попробовал зацепиться мимо роутера напрямую кросс-овер кабелем - таже история.
    На всякий случай деинсталировал антивирусник с фаерволом (касперский) не помогло
    Перезагружал контроллер, заливал программу состоящую только из ";". Ситуация та-же.

    Поставил снифер, в архиве 3.rar pcap файл с логом общения между кодесайсом и овеном. Судя по логом, овен отвечает на соединение и тут же отключается. Файл можно открыть wireshark (на случай если это поможет разобраться)
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png oven1.png (2.7 Кб, Просмотров: 42)
    • Тип файла: png oven2.png (17.1 Кб, Просмотров: 44)
    • Тип файла: png oven3.png (27.9 Кб, Просмотров: 30)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 3.rar (381 байт, Просмотров: 13)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sadspirit Посмотреть сообщение
    Попробовал зацепиться мимо роутера напрямую кросс-овер кабелем - таже история.
    Ну так попробуйте в настройках подключения указать:
    "Connection" должен быть "Local" а не "Tcp/Ip" :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Ну так попробуйте в настройках подключения указать:
    "Connection" должен быть "Local" а не "Tcp/Ip" :-)
    К сожалению не помогло(
    С теми же симптомами.

    2lomtic. Завтра возьму на погонять ноутбук, переставлю систему на XP и попробую на чистой системе. Пока у меня на обоих компах, которых пробовал - win7
    Последний раз редактировалось sadspirit; 23.12.2012 в 22:32.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:46
  2. Правильные настройки GetWay при связи по Ethernet
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 14:58
  3. Проверка связи Ethernet ПЛК100
    от OwenFUN в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:06
  4. Нет связи по Ethernet
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:02
  5. Проблема связи 2х ПЛК100-К-М по Ethernet
    от АлександрБо в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 12:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •