Вчера в течение 6,5 часов тестировал работу аналоговых входов при значении времени 0,8 s в строке Measure interval. Это время было рекомендовано сервисным отделом. Все было в норме. Но это ведь не устранение дефекта контроллера. Дефект-то остался. Так что гарантий того, что это явление не возникнет вновь нет.
Сервисный отдел рекомендует скачать и установить новые таргет-файлы версии 2.11, которые отличаются от версии 2.10 тем, что у них минимальное время задано как раз 0,8 секунды. Я скачал и установил. Оказалось, что установщик ставит те же самые файлы версии 2.10, с тем же самым временем 0,5 сек. Устанавливал при полной предварительной зачистке.То есть, внутри инсталлятора под другим именем упакованы прежние файлы. Сегодня вторично написал об этом в сервисный отдел. Интересно, изменится ли что-нибудь?
Таким образом:
1. установка времени 0,8 секунды по всем четырем входам дает приемлемый режим работы.
2. то, что такую коррекцию приходится проводить, то что это рекомендация сервисного отдела, наличие большого количества сообщений о неисправностях, свидетельствует о том, что в аналоговых входах ПЛК-150 заложен какой-то конструктивный дефект.
3. при работе с этим контроллером необходимо учитывать такое явление с самого начала. Ставить его на ответственные объекты, где недопустимы сбои, видимо нельзя или необходимо каким-то образом отслеживать не произошло ли "провисание" считывания данных.