Тема: ПЛК100 пляска с портами TCP

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 пляска с портами TCP

    Доброго времени суток. имеется такая проблема. Подключаю ПЛК100 к ПК по Ethernet. Лектус опрашивает ПЛК, вроде все нормально. Во время отладки приходится часто устанавливать и разрывать соединение с контроллером (контроллер опрашивается лектусом). ЧЕрез некоторое время в однин из запусков проекта контроллер просто отказывает в установлении соединения. в логе лектуса пишет "ошибка приема/передачи" "ошибка подключения (connection refused)". Проблема решается установлением другого порта на контроллере. например не 502, а 500. но через какое-то время глюк появляется снова и порт приходится опять менять, например обратно на 502 или на любой другой. Почему так получается? Очень неприятно постоянно перешивать контроллер. Но это пол беды. Если канал ляжет у заказчика на объекте - это будет ахтунг...
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  2. #2

    По умолчанию

    товарищи, ну как все-таки быть с виснущими портами?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    можно просто перегрузить плк и необязательно его перепрошивать

  4. #4

    По умолчанию

    не помогает. Пока порт не сменишь не заведется
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    ВИРУС?????
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Получилось решить проблему?

    Столкнулся с тем же самым. Написал в саппорт.

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:20:84:6F
    IP 192.168.0.20
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0d

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от max0 Посмотреть сообщение
    Получилось решить проблему?

    Столкнулся с тем же самым. Написал в саппорт.

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:20:84:6F
    IP 192.168.0.20
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0d
    Как эта инфа сможет помочь? Вот если бы у Вас совсем неустанавливалось соединение, а так как вариант попробовать создать проект с установлением соединения через библиотеку с каким нибудь правильным тестовым ответом и поганять некоторое время. Соответственно контролировать появляющиеся ошибки если конечно дело со стороны плк

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    не забывайте что плк может поддерживать не более 15ти открытых соединений, если Вы отключаете контроллер без корректного отключения порта, то в один прекрасный момент стоит ожидать восстановление только через перегрузку

  9. #9
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если Вы отключаете контроллер без корректного отключения порта, то в один прекрасный момент стоит ожидать восстановление только через перегрузку
    Ух ты! Спасибо, намотаю на ус.
    Думаю, что и автору темы это поможет. Судя по описанию.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Ух ты! Спасибо, намотаю на ус.
    Думаю, что и автору темы это поможет. Судя по описанию.
    Вообщето не должно помочь. Потому что он действует через конфигуратор, а там на прямую мы и не открываем и не закрываем порты

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 00:13
  3. Работа с портами. на языке ST
    от binaryman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:45
  4. Как общаться с портами?
    от Лёха в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 17:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •