Здравствуйте Дорогие Коллеги!

В декабре 2012 года в качестве эксперимента приобрел 2 шт ТТР HD-2522-10U для регулирования нагрузки на ТЭНах с кварцево-металлической оболочкой.
Задача: защита элементов конструкции ТЭНов от теплового удара и управления температурой процесса в газовой камере низкого давления.
Основной алгоритм управления работой ТЭНов, помимо поддержания заданного теплового потока, заключается в плавном прогреве нагревательных спиралей (нихром и вольфрам) в начале рабочего цикла и плавном охлаждении в конце рабочего цикла. В процессе тестирования разработанного алгоритма работы обнаружил неприятно большую утечку (до 210мА) на корпус камеры и в землю. Далее проверил оба ТТР отдельно на простых нагрузках:
Нагрузка №1 - лампа накаливания 49,73(+- 0,01)Ом при комнатной температуре.
Нагрузка №2 – ТЭН для воды 48,73 Ом при комнатной температуре.
Напряжение сети 50Гц - 229(+-1)В;

На управлении ТТР - 0В (разомкнуто или замкнуто заметного влияния нет).
На клеммах нагрузки №1: напряжение U колеблется 7,2-8,4 В, ток I в цепи нагрузки 140-170мА, на клеммах ТТР U= 221,3 - 222,6В;
На клеммах нагрузки №2: U=10,8-11,3 В при этом ток в цепи нагрузки I = 170-210мА, а на клеммах ТТР U= 218,7-220,4В;
На управлении ТТР – 10,07В. На клеммах нагрузки №2 218,1-219,4В при токе 4,38-4,39А, при повышении до 10,172 изменений не наблюдается.
В целом работает нормально, но при плавном повышении сигнала управления от 0 до 10В с шагом 0,001мВ в 10мс по напряжению постоянно идут броски (существенных бросков по току не заметил). При напряжении управления до 4В напряжение на нагрузке бросает вверх до 205-217В с длительностью до 150мс с частотой 2-3Гц, а свыше 8В и при бросает вниз на 30-40В длительностью до 300мс. Броски не имеют систематического характера в интервале 1с с дискретностью 10мс, но происходят систематически каждые 2 – 3 секунды даже при удержании в этих диапазонах. А в интервале 4-8В все чисто, и держит ровно.

Вопрос: такие утечки в RC цепочке или через затвор? Это нормально для ТТР kippribor, что рабочий диапазон ПП не согласован с ключем управления или это брак (судя по описанию эта величина нормирована до 10мА)?

Завтра попробую записать осциллограммы.

Спасибо.