Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 81

Тема: Каскадное регулирование

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    А чем определяем "когда один котел не будет справляться" ?
    Оба выкл. - нормально ?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А чем определяем "когда один котел не будет справляться" ?
    Оба выкл. - нормально ?
    Вот как раз и думаю над этим вопросом. Есть мысли включать дополнительный в случае, когда надо будет нагреть бойлер, включить нагрев бассейна или теплообменник с антифризом. А в остальных случаях контролировать температуру коллектора, и в случае снижения температуры ниже, чем уставка подачи самого горячего контура включить основной котел на полную мощность и включить дополнительный. При этом запомнить уличную температуру. После того как температура на улице станет выше запомненной дополнительный котел отключить.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2013
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Всем привет. Такая ситуация: имеется 6 котлов, температура подачи Тпод и требуемая температура Туст. Когда разность температур подачи и уставки в пределах 5-10 градусов - включаем один котел (с минимальной наработкой), увеличилась до 10-20 градусов - нужно включить второй котел и т.д. При перегреве выше уставки отключаем один котел (с максимальной наработкой), ждем, температура не упала - еще один отключаем и т.д. Условие включения и отключения первого котла организовал, алгоритм поиска котлов по наработке тоже есть... Не могу понять как подключить еще один котел, чтобы правильно все работало... Прикрепил часть когда, где начал решать эту задачу...
    Последний раз редактировалось Vlad_45; 19.09.2013 в 14:36.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    определить сколько сейчас
    определить сколько нужно
    сравнить сейчас и нужно

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2013
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    определить сколько сейчас
    определить сколько нужно
    сравнить сейчас и нужно
    сейчас вот так и пробую... но что то не клеится... не подключаются котлы кроме первого
    Вложения Вложения

  6. #16
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    В СТ не силён, а в CFC выстроить очередь по наработке можно так.
    Очередь по наработке.JPG

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2013
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    определить сколько сейчас
    определить сколько нужно
    сравнить сейчас и нужно
    Не получится... Допустим в диапазоне -5...-10 градусов летом хватит одного котла, а зимой нужно три... Идея такая: при первом запуске определяем в каком диапазоне находимся и исходя из этого включаем нужное количество котлов. Перегрели на 5 градусов - выключили один, ждем 10 мин, перегрев продолжается - еще минус один котел, сравниваем температуру... Если упала меньше уставки на 5 градусов - включаем плюс один котел...

  8. #18
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_45 Посмотреть сообщение
    Не получится... Допустим в диапазоне -5...-10 градусов летом хватит одного котла, а зимой нужно три... Идея такая: при первом запуске определяем в каком диапазоне находимся и исходя из этого включаем нужное количество котлов. Перегрели на 5 градусов - выключили один, ждем 10 мин, перегрев продолжается - еще минус один котел, сравниваем температуру... Если упала меньше уставки на 5 градусов - включаем плюс один котел...
    Как то у Вас интересно получается, Вы в школе не решали задачки что ли: поезд вышел из пункта А в столько то времени, с такой то средней скоростью, во сколько он будет в точке Б если расстояние до неё столько то?
    Зачем ждать десять минут, когда просто можно по двум точкам вычислить линейность характеристики, это не говоря о ПИД-регулировании. Зная когда температура достигнет нужной точки можно заранее выключить котел(ы)

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2013
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как то у Вас интересно получается, Вы в школе не решали задачки что ли: поезд вышел из пункта А в столько то времени, с такой то средней скоростью, во сколько он будет в точке Б если расстояние до неё столько то?
    Зачем ждать десять минут, когда просто можно по двум точкам вычислить линейность характеристики, это не говоря о ПИД-регулировании. Зная когда температура достигнет нужной точки можно заранее выключить котел(ы)
    то есть предлагаете после стартового включения n-го количества котлов замерить скорость возрастания температуры в контуре и по этой скорости включить количество котлов, привязанное к данной скорости? я немного недопонял суть...

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    температура подачи Тпод и требуемая температура Туст.
    Это стандартная пидская задача.
    Kp первоначально можно оценить из "..Перегрели на 5 градусов - выключили один, ждем 10 мин..", малюсенький ki (большое время интегрирования), и нулевое значение дифференциала (просто ПИ)
    На выходе ПИ - кол-во котлов. Нужно пропустить через целочисленный гистерезисный фильтр.

Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:01
  2. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 17:03
  3. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 08:51
  5. каскадное регулирование
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 12:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •