Показано с 1 по 10 из 41

Тема: Диагностика ошибок программ на ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В ТРМ заходил с конфигуратора и не сохранял. Если нужно, сохраню.
    P.S. Lara197a - Спасибо за то, что обратили внимание на мой вопрос.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    ПЛК непериодически пищит (порядка 3-10 мин), на СП-270 надпись «Потеря связи с адресом 1».
    По ходу у вас происходит потеря связи панели-мастера с ПЛК-слейвом. Это может происходить, когда вы переходите на какой-то экран в панели, а в этом экране есть переменная, с которой нет связи в конфигураторе-слейв ПЛК. Еще может быт ошибка выравнивания переменных, я бы в слейве у вас вставил после модуля 8 бит, еще один модуль 8 бит, так вы не ошибетесь, но еще бывают 4-х байтные переменные, сними тоже нельзя не думать о выравнивании. Если же у вас все с переменными панели нормально, попробуйте поставить не два стоп бита, как у вас, а один стоп бит. У меня в этом режиме работает годами без проблем.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Управление на СП-270 (с последующим подключением Masterscada).
    Важно! Если у вас ПЛК является мастером сети для ваших приборов, то надеюсь, что МasterScada вы подключаете по Ethernet, а не через AC-3М. В сети одновременно не могут посылать запросы более одного мастера, надо их разделять во времени тогда.

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Диагностика ошибок МДВВ
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 09:33
  3. вызов программ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:08
  4. OwenPoolMaster и диагностика канала
    от Thorn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 19:02
  5. диагностика термопар плк150
    от Александр Яр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 17:04

Ваши права