В ТРМ заходил с конфигуратора и не сохранял. Если нужно, сохраню.
P.S. Lara197a - Спасибо за то, что обратили внимание на мой вопрос.
В ТРМ заходил с конфигуратора и не сохранял. Если нужно, сохраню.
P.S. Lara197a - Спасибо за то, что обратили внимание на мой вопрос.
По ходу у вас происходит потеря связи панели-мастера с ПЛК-слейвом. Это может происходить, когда вы переходите на какой-то экран в панели, а в этом экране есть переменная, с которой нет связи в конфигураторе-слейв ПЛК. Еще может быт ошибка выравнивания переменных, я бы в слейве у вас вставил после модуля 8 бит, еще один модуль 8 бит, так вы не ошибетесь, но еще бывают 4-х байтные переменные, сними тоже нельзя не думать о выравнивании. Если же у вас все с переменными панели нормально, попробуйте поставить не два стоп бита, как у вас, а один стоп бит. У меня в этом режиме работает годами без проблем.ПЛК непериодически пищит (порядка 3-10 мин), на СП-270 надпись «Потеря связи с адресом 1».
Важно! Если у вас ПЛК является мастером сети для ваших приборов, то надеюсь, что МasterScada вы подключаете по Ethernet, а не через AC-3М. В сети одновременно не могут посылать запросы более одного мастера, надо их разделять во времени тогда.Управление на СП-270 (с последующим подключением Masterscada).