Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42

Тема: ПЧВ. Вопрос начинающего.

  1. #11

    По умолчанию

    Спасибо, понял.

  2. #12

    По умолчанию

    Руслан-КЕМПИ
    А для чего нужно токовое реле на каждый вентилятор? Сам ПЧВ не отреагирует?

    Уважаемый Руслан!
    При подключении АД к ПЧВ через контакты токовых реле или пускателей обращаю ваше внимание на необходимость защиты ПЧВ от Э.Д.С. самоиндукции в обмотках АД при срабатывании реле с помощью:
    1. Шунтирования варисторами обмоток АД, либо
    2. Первоначальной подачи команды "Останов с выбегом", а затем отключения АД, в т.ч и вращающегося.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 03.04.2013 в 12:17.

  3. #13

    По умолчанию

    Можно ли конфигурировать пчв 2 на одной фазе?
    Подключить панель оператора и смотреть регистры?

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте, avn.
    ПЧВ2 при питании от одной фазы включится, вы его настроите, однако, при отключении питания настройки сбросятся ввиду того, что для ПЧВ недостаточно питания для полноценного функционирования.

  5. #15

    По умолчанию

    А сохранить в панель при 1 фазном питании возможно?
    Чтобы потом перенести в ПЧВ на месте

  6. #16

    По умолчанию

    ASo, а вот так должно работать.

  7. #17

    По умолчанию

    Здравствуйте Трофимов Артем.
    Спасибо за предыдущие советы.Может дадите еще один?
    Почти все получилось. Только не могу записать и считать
    таймер плк. Дисплей - то что хотел. (не рекламирую)

  8. #18

    По умолчанию

    Регистр таймера 13199. Т.к. в нём 3 ячейки ( 3 разных таймера) Вам необходимо в регистре 6 задавать номер ячейки (от 0 до 7 - касается сразу всех параметров ПЧВ в виде массивов)

  9. #19

    По умолчанию

    Рисую две байтовые кнопки -одна с адресом 6 со значением 0, другая
    с адресом 13199 и значением 60 , нажимаю обе кнопки,спотрю в
    параметрах привода 13-20 (0) и ничего не вижу. что не так?
    что за формат timD для таймера?может мне надо писать макрос
    для преобразования.Тип панели указывал выше.
    Не ругайте ,только начал изучать.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avn Посмотреть сообщение
    Рисую две байтовые кнопки -одна с адресом 6 со значением 0, другая
    с адресом 13199 и значением 60 , нажимаю обе кнопки,спотрю в
    параметрах привода 13-20 (0) и ничего не вижу. что не так?
    что за формат timD для таймера?может мне надо писать макрос
    для преобразования.Тип панели указывал выше.
    Не ругайте ,только начал изучать.
    не совсем понял про байтовые кнопки - вы имеете ввиду регистр в конфигурации ИП320?
    к сожалению, по такой работе с таймерами не сталкивался - подчкажите, где вы нашли , что формат данных TimD?

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы начинающего
    от Сема в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7645
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 16:04
  2. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  3. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  4. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  5. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •